单相供电住宅进户开关选1P还是2P?
jingli1984
jingli1984 Lv.2
2007年09月19日 09:32:29
只看楼主

有的配电系统图设置:HU18-63/2P 32有的配电系统图设置:HU18-63/1P 32到底谁最合理?(都是单相供电)请指教.............

有的配电系统图设置:HU18-63/2P 32
有的配电系统图设置:HU18-63/1P 32

到底谁最合理?(都是单相供电)

请指教.............



1190165555435.jpg

免费打赏
mhsdy
2007年09月21日 15:45:05
32楼
大家可能没看清楚,第1图是单元电表箱,出线应采用1P,第2图是户内箱,进线采用有隔离功能(无需整定电流)的隔离开关,空调出线不应用漏电,超出以上都是浪费或不符规范.
选10平方铜线当然与32A不匹配,但是规范要求.
回复
sctvcdx
2007年09月21日 16:17:56
33楼
1.我认为还是选用2P的,建筑电气设计规范中有明确解释及规定,户内进户总开关应选用2P
2.28楼的每个插座都装设漏电开关固然是好,但成本太高未免会造成浪费.一般都只用一个总漏电开关.
3.10平方铜心电线用32A开关是正确的.因为10平方线额定载流量为40A左右,大于开关额定电流,开关才能保护电线.
回复
season12345
2007年09月21日 16:40:48
34楼
大家好,我是新手,请问:能否介绍我一些图集学习一下,我这里基本没有图集,也不知道需要那些?
回复
老灰兔子
2007年09月21日 23:22:58
35楼


你的“总进线开关才用带300mA的漏电开关”这种做法一旦发生用户有漏电故障,整个系统都会跳闸,因此各用户箱也要同样使用漏电开关,防止整个供电系统因一家一户的漏电而崩溃。

凡是零线作为工作零线(非保护零线)的场合都必须使用同时断零的开关!!!!!
回复
panzixia009
2007年09月25日 11:13:18
36楼
为了检修时候方便 安全 一般考虑选用2P的 这样在维修的时候 断开N线 更安全一点。
回复
yly05@co163
2007年09月25日 13:43:38
37楼
N线在电路不平衡时有电压????这应该是针对三相电来说,而不是平衡单相
回复
yehang125
2007年09月25日 17:24:24
38楼
回复
luxuesong_78
2007年09月25日 17:35:56
39楼
请问一下楼主和各位兄弟们,CAD图纸这样的图片你们是怎么传上去的,教教我怎么样?我只会上传JPG这样的照片.
回复
lch999
2007年09月25日 20:57:16
40楼
《住宅建筑规范》GB50368-2005(本规范全部条文为强制性条文)“8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”
必须选2P的!!!
回复
yupingmask
2007年09月26日 04:38:08
41楼

第二张图(哎呀,我不会贴图)插座回路(就是装了剩余电流保护的回路)应用2P开关。
回复

相关推荐

APP内打开