铜鼻子使用有什么规范吗?
70861833
70861833 Lv.3
2013年10月24日 22:19:37
只看楼主

如题,例如正式电50mm2电缆可以使用开口(OT)线鼻子吗?

如题,例如正式电50mm2电缆可以使用开口(OT)线鼻子吗?
免费打赏
云飘飘
2013年10月25日 07:03:14
2楼
施工质量验收规范上有没有
回复
lingxuct
2013年10月25日 08:03:41
3楼
电缆上没有规定非用什么型号的鼻子不可,也没必要。

用“开口(OT)鼻子”与“DT”鼻子不一样,DT鼻子有电缆规格定死的,OT鼻子没有定电缆规格,而是定电流,故在选用时请选大一点。
回复
鸭江绿水
2013年10月25日 08:44:57
4楼
版主正解。学习了。以前没有注意到此类问题。
回复
liuyingtaossdlh
2013年10月25日 08:47:57
5楼
不清楚啊 请高手回答吧
回复
wangyuhua917
2013年10月25日 09:14:40
6楼
版主说的不错,:):):):):):)
回复
70861833
2013年10月25日 09:25:57
7楼
lingxuct 发表于 2013-10-25 08:03:41 电缆上没有规定非用什么型号的鼻子不可,也没必要。用“开口(OT)鼻子”与“DT”鼻子不一样,DT鼻子有电缆规格定死的,OT鼻子没有定电缆规格,而是定电流,故在选用时请选大一点。我一般要求永久用电用DT线鼻,临电可以使用开口型线鼻,但又找不到依据,看来是我错了,学习了
回复
lingxuct
2013年10月25日 10:44:46
8楼
70861833 发表于 2013-10-25 09:25 我一般要求永久用电用DT线鼻,临电可以使用开口型线鼻,但又找不到依据,看来是我错了,学习了什么时候用DT鼻子,什么时候用OT鼻子,主要是看鼻子所接的接线柱有关,在断路器下接线,一般用DT鼻子是可以的,有时会因上下二排断路器,距离不够时,DT鼻子相对长一点,可选用短号的DT类鼻子(好象叫SC鼻子),也有用OT开口鼻子的。当接线是在端子排上时(大电流端子),用DT鼻子会发生宽度不够,也有长度不够的情况,就用OT鼻子。
回复
tyrone3000
2013年10月25日 10:48:12
9楼
lingxuct 发表于 2013-10-25 08:03 电缆上没有规定非用什么型号的鼻子不可,也没必要。用“开口(OT)鼻子”与“DT”鼻子不一样,DT鼻子有 …学习了,怪不得OT的都是只标100A,200A
回复
dl1551
2013年10月25日 12:04:47
10楼
见国标GB/T14315-2008,在电力工程中都不用OT铜鼻子,而用DT或DTL铜鼻子。
回复
笨男人
2013年10月25日 13:35:59
11楼
学习学习,没有施工经验,所以这些东西只能看高手的解释了,谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开