关于室内变压器的问题
j15200359319
2013年10月24日 10:02:43
只看楼主

1、变压器铁芯对地绝缘不够,送点会出现什么后果?2、在摇低压侧时候,断开变压器室门一个电磁锁绝缘才能摇上去,什么原因?

1、变压器铁芯对地绝缘不够,送点会出现什么后果?
2、在摇低压侧时候,断开变压器室门一个电磁锁绝缘才能摇上去,什么原因?
免费打赏
anhuidiangong
2013年10月24日 10:37:18
2楼
1、变压器铁芯对地摇不上去,送电的时候,涌流将会很大。一般情况下,这是由于变压器的穿芯螺杆内的绝缘层损坏碰到铁芯了,可将穿芯螺杆抽出检查并加强绝缘。有可能送电的时候,送不上,且可能报速断动作。
2、第二个问题,要检查电磁锁,变压器罩的门联锁,常使用电磁锁,电磁锁内有一个接地线。可以考虑更换一只,可能存在质量问题。
回复
青花那个瓷
2013年10月24日 10:52:33
3楼
感觉问的有点晕
1、变压器铁芯本身就是接地的。
2、你测量的是低压绕组还是低压负荷侧电缆?
回复
j15200359319
2013年10月24日 11:06:07
4楼
anhuidiangong 发表于 2013-10-24 10:37 1、变压器铁芯对地摇不上去,送电的时候,涌流将会很大。一般情况下,这是由于变压器的穿芯螺杆内的绝缘层损 …哦知道了谢谢
回复
lingxuct
2013年10月24日 11:06:43
5楼
偶和楼上朋友有同样的感觉.
回复
anhuidiangong
2013年10月24日 11:25:51
6楼
变压器铁芯肯定是接地的,做试验时,主要测铁芯与穿芯螺杆的绝缘。
回复
zsphn6666
2013年10月28日 09:34:37
7楼
铁芯只能一点接地,将铁芯接地的接地拆除,用摇表检测铁芯对地的绝缘电阻,如果出现接地就会造成两点或多点接地造成铁芯烧毁。