如图 次梁是自动扶梯上端梁的加固,经过计算,采用增加钢筋,方法参考的GB50367-2006 5.5.3.1图例,请各位有经验的朋友看下又什么构造问题,另外底部7根25的钢筋无法植入到原框架柱,原梁400x900,间距不够,大家有什么办法不? 基本信息:原框架梁400x900.底部10根25,梁长8.5m,6度区,扶梯R1=150kn
如图 次梁是自动扶梯上端梁的加固,经过计算,采用增加钢筋,方法参考的GB50367-2006 5.5.3.1图例,请各位有经验的朋友看下又什么构造问题,另外底部7根25的钢筋无法植入到原框架柱,原梁400x900,间距不够,大家有什么办法不?
基本信息:原框架梁400x900.底部10根25,梁长8.5m,6度区,扶梯R1=150kn
2楼
增加高度不行吗?为什么只增加了钢筋?
回复
3楼
问个问题,这种素质的调试人员,打算给几钱?
回复
4楼
问个问题,这种素质的调试人员,打算给几钱?
回复
5楼
土鳖,难懂
回复
6楼
liziran200 发表于 2013-10-27 17:13 增加高度不行吗?为什么只增加了钢筋?增加高度 会对原钢筋的受力有影响?
回复
7楼
yyb1130 发表于 2013-10-31 15:32 增加高度 会对原钢筋的受力有影响?加固增加高度是可以计算的,现有钢筋已经发挥他本身的作用了。假设受力增大的话,新增加钢筋才会发挥作用,我觉得可以比较一下双排钢筋梁的计算方式。
回复
8楼
钢筋没必要非要加设在原界面底梁的位置,可以均匀分布在增加后的梁底部。
回复
9楼
7跟25 虽然不一定非要满足植筋间距 但是完全按照新梁来配 怕是不合适哦 还是加高较好
回复
10楼
学习了,呵呵
回复
11楼
梁加高50安装25直径钢筋,实际施工空间不够。
建议在梁底的左边浇筑300厚300宽耳朵,与右边的175一起用来安装7D25钢筋,而不需按上述加固图做法,可能更方便
回复