梁焊接加固,钢筋焊多少公分能接受?
clou123
clou123 Lv.2
2018年06月17日 00:26:48
只看楼主

房子梁被装修打断钢筋了,加固焊筋,图纸上是焊15D,也就是30公分。但现在的加固施工都不规范,听说只焊5公分的,吓了一跳。估计这些工人要焊30公分是难的,不知道焊多少公分是可以妥协接受的?就是要有效,有作用。请教懂行的人,谢谢了!在线等!

房子梁被装修打断钢筋了,加固焊筋,图纸上是焊15D,也就是30公分。但现在的加固施工都不规范,听说只焊5公分的,吓了一跳。估计这些工人要焊30公分是难的,不知道焊多少公分是可以妥协接受的?就是要有效,有作用。请教懂行的人,谢谢了!在线等!
clou123
2018年06月24日 10:48:05
2楼
upupupupupup
回复
gjz159357
2018年06月29日 10:45:38
3楼
<钢筋混凝土工程施工及验收规范> 对钢筋的(包括焊接)接头位置是有要求的;焊接接头距钢筋弯曲处,不应小于钢筋直径的10倍,下部钢筋接头宜在两端包括端支座上,接头至弯点距离不小于10d也不宜位于构件的最大弯距处。
回复