先前发了个帖子,有些表述不清,重新发一次。近日装修一套二手房,工人在客厅钻孔来安装风管机,钻孔位置在客厅和阳台间的剪力墙上,钻了一个50MM的孔,还好没伤到钢筋,钻90MM孔就打断了4根水平方向的18mm的钢筋,从现场情况看,应是剪力墙上的暗梁,向外延伸出去是阳台挑梁,孔中心距顶面约10cm,断掉的钢筋估计是挑梁上部的面筋,这就问题大了。电话咨询了一家加固单位,对方认为断点在剪力墙里,处理起来很麻烦,二次破坏较大,建议不加固处理(也许是认为这个业务太小了)。这几天我也在网上查了些资料,钢筋断点在Z形剪力墙中间,处理起来貌似确实麻烦,因为这事也是夜不能寐,附上图,烦请大神们帮忙给个建议。图一中蓝色是阳台上的梁,梁厚200mm,高400mm,红点是钻孔位置。阳台挑梁向客厅延伸到剪力墙,然后就是一段填充墙,填充墙上的梁比阳台挑梁高(该户型是错层)