有一处电缆要过河,河宽在45米左右,考虑在河两边竖电线杆,电线杆上挂钢绞线,电缆挂钢绞线过河。2根20kv高压电缆几根通讯光纤。我没做过这种设计,套用了类似项目的一个图,大家给看看有什么问题呗。主要是电线杆用多长的,基础怎么做,挂钩等材料选用有什么问题。谢谢。不知道截图能看清不
有一处电缆要过河,河宽在45米左右,考虑在河两边竖电线杆,电线杆上挂钢绞线,电缆挂钢绞线过河。2根20kv高压电缆几根通讯光纤。我没做过这种设计,套用了类似项目的一个图,大家给看看有什么问题呗。主要是电线杆用多长的,基础怎么做,挂钩等材料选用有什么问题。谢谢。
不知道截图能看清不
12楼
可能要电力设计院复核一下
回复
13楼
路过,学习了,
回复
14楼
确实,我们一般的设计院一般都不做这样专业的设计的
回复
15楼
对这个问题感觉有点好奇,等待有效的、可行的方案出来。是交流电?
回复
16楼
学习一下,不知道是否有标准图集可参考,工艺是个大问题。
回复
17楼
图纸不错哦 感谢楼主,分享 下来多多上传资料啊 大家一起学习
回复
18楼
45m跨度是否大些,考虑过线缆及钢绞线及附件等所有重量?线缆的下垂弧度?距河面高度?行船否?周边环境恶劣否?电缆线的热胀冷缩?等等一系列问题应考虑淸楚,结合现场实际情况才能做出有效设计。
回复
19楼
建议考虑是否是通航河流,是否可以采用水下敷设,采用架空敷设,则还需考虑风速、结冰厚度等,若是正规设计,电杆基础还需考虑地质条件,承载力等,是否需设拉线(耐张)等。
回复
20楼
水下敷设
回复
21楼
水下敷设?可以考虑:victory:
回复