有一处电缆要过河,河宽在45米左右,考虑在河两边竖电线杆,电线杆上挂钢绞线,电缆挂钢绞线过河。2根20kv高压电缆几根通讯光纤。我没做过这种设计,套用了类似项目的一个图,大家给看看有什么问题呗。主要是电线杆用多长的,基础怎么做,挂钩等材料选用有什么问题。谢谢。不知道截图能看清不
有一处电缆要过河,河宽在45米左右,考虑在河两边竖电线杆,电线杆上挂钢绞线,电缆挂钢绞线过河。2根20kv高压电缆几根通讯光纤。我没做过这种设计,套用了类似项目的一个图,大家给看看有什么问题呗。主要是电线杆用多长的,基础怎么做,挂钩等材料选用有什么问题。谢谢。
不知道截图能看清不
2楼
用钢绞线架空敷设电缆是可以的,设计时请计算钢绞线的拉力(电缆总重量开始计算)。
回复
3楼
以前搞过类似的东西,但是距离很短,也就是十几米!
回复
4楼
你这个河里需要行船吗?
还要就是要考虑好天气情况,比如说结冰积雪等等。
这样要考虑更多一点的重量,还有就是热胀冷缩了。
比如我们搞接触线,还要搞补偿,半补偿或者全补偿。
因为要考虑弧垂,是不是要搞承力索的补偿?
回复
5楼
一看就高档大气上档次。能不能把整张图传上来看看哇。
45米,一定要这么干吗?20kV电缆,有多重呢?能不能直接钢管过去呀?
还要考虑过船,这么费劲,另外找条电源呗。:lol
回复
6楼
结构问题,搞电的人多数无解。说句装那啥的话,立杆处的土质条件、敷冰、风力啥的,咋弄?
回复
7楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-22 17:09 以前搞过类似的东西,但是距离很短,也就是十几米!就是因为要过船吗?十几米,随便弄个管过去了。从来没考虑这些玩意儿。要不把图发上来参详参详?:P
回复
8楼
这图是用普通CAD做的么,我们公司的总工,以前搞机械的,他每次出图都是这种风格,不知用啥玩意搞的?
回复
9楼
沿桥一侧敷设电缆管道
回复
10楼
dq792144208 发表于 2013-10-22 21:56 沿桥一侧敷设电缆管道但成本较高,另外还要看桥的结构
回复
11楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-22 17:09 以前搞过类似的东西,但是距离很短,也就是十几米!十几米,一根185的YJV电缆,基本就是一句话带过去的,说了电缆的自重,然后选择了一个钢索,两边的立柱是施工单位搞的。
回复