钢结构安装偏差15mm,非改不可,合理吗?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年10月22日 14:55:09
只看楼主

我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢? 我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容: 10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。

我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢?

我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容:
10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。
检验方法:用拉线和钢尺现场实测。

wjch168wjch
2013年10月25日 20:07:20
22楼
应该按照规范要求整改,自己更安心!!
回复
flh321
2013年10月26日 08:03:20
23楼
是不是他感觉拿的不够啊 ?还是没有吃舒服啊
回复
cdmgjifhger
2013年10月26日 20:08:54
24楼
谢谢楼主分享,学习iao。
回复
cdmgjifhger
2013年10月26日 20:11:48
25楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
hy6458
2013年10月27日 10:16:08
26楼
要么整改,要么上供~
回复
截够攻城士
2013年10月27日 14:03:32
27楼
这不是超了么。。。
回复
wdh668
2013年10月27日 14:34:47
28楼
怎么整改。。。。。
回复
pingju229
2013年10月28日 08:54:42
29楼
还是整改吧,毕竟安全第一!
回复
kc822
2013年10月28日 08:59:42
30楼
调的回来啊 放大心
回复
menfjgnjdinfgheji
2013年10月28日 17:02:27
31楼
不一定,现场准备一个大锤,修改就行了。
回复