钢结构安装质量控制要点 一、工程概况厂房为单层轻钢结构,局部设有夹层,为专用管理办公,夹层楼板标高为6.00米,结构体系为焊接H型截面门式钢架,梁柱拼接采用10.9s级大六角高强度螺栓,柱和混凝土基础采用预埋锚栓连接,沿口高度为10.5米,最大跨度为27米,屋面坡度4%,
钢结构安装质量控制要点
一、工程概况
厂房为单层轻钢结构,局部设有夹层,为专用管理办公,夹层楼板标高为6.00米,结构体系为焊接H型截面门式钢架,梁柱拼接采用10.9s级大六角高强度螺栓,柱和混凝土基础采用预埋锚栓连接,沿口高度为10.5米,最大跨度为27米,屋面坡度4%,钢结构屋面,设计防水等级II级,采用压型钢板自防水体系,压型钢板厚度0.6mm,采用360度咬口锁边方式连接,外墙下部1200高采用240厚MU10实心页岩砖,Mb10商品砂浆砌筑,1200高以上采用压型钢板复合保温墙,内填75厚超细高强玻璃纤维保温棉(容重12kg/m?)。
二、结合本项目的钢结构厂房的施工,在过程中的控制要点总结为以下几点:
1.钢结构安装质量控制环节主要有:
(1)地脚螺栓预埋就位检查
(2)构件进场外观
(3)构件进场技术资料检查
(4)第三方超声波探伤检查钢构件焊接
(5)地脚灌浆前的垂直度检查
(6)地脚灌浆后的垂直度检查
(7)结构安装焊接后的测量检查
(8)焊接质量检查
(9)现场焊接超声波质量检查
2.质量控制重点
(1)构件加工的质量控制
(2)构件安装前对构件的质量检查
(3)现场安装质量控制
(4)测量的质量控制
(5)焊接过程及质量控制
3.质量控制要点
(1)施工准备过程的质量控制
优化施工方案和合理安排施工程序,确定每道工序的质量标准。
严格控制进场原材的质量,对钢材等物资除必须有出厂合格证外,需经试验复检并出具复检合格证明文件,严禁使用不合格材料。
合理配备施工机械,使机械处于良好的工作状态。
采用质量预控法,把质量管理的事后检查转变为事前控制工序及因素,达到“预控为主”的目标,如焊缝检查等。
(2)施工过程中的质量保证措施
根据本工程钢结构施工难度大、质量要求高,必须加强质量管理的领导工作,严格执行规范、标准,按设计要求进行控制施工,把施工质量放在首位,精心管理,精心施工,保证质量目标的实现。
(3)严格按施工组织设计进行,安装程序必须保证结构稳定性和不导致永久性变形。
(4)本工程构件存放场地应平整坚实,无积水,应按种类、型号、安装顺序分区存放,底层垫枕应有足够的支承面,并应防止支点下沉,相同型号的叠放时,各层的支点应在同一垂直线上,并应防止钢构件被压坏和变形。
(5)安装前,应按构件明细表和进场构件查验产品合格证设计文件。应根据安装顺序,对半成品和成品进行复检,加强成品和半成品的质量监督工作。
(6)钢构件安装的测量和校正,应根据工程特点编制相应的工艺,原钢板和异种钢板的焊接、高强度螺栓安装和负温度下施工等工艺,应在安装前进行工艺试验,编制相应的施工工艺。
(7)柱、梁等主要构件安装就位后,应立即进行校正、固定,当天安装的构件应形成移定的空间体系。
(8)顶紧的节点、接触面应和70%的面紧贴,用0.3mm厚塞尺检查,可插入的面积之和不得大于接触顶紧总面积的30%,边缘最大间不应大于0.8mm。
(9)钢结构安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。
(10)加强测量工作,采用经纬仪、水准仪、全站仪等应加强器校核,随时保证使用精度。
(11)安装标高和位移的控制
加强加工厂质检工作,严格控制外形尺寸、节点板位置、孔距标准规格型号数量和焊缝的外观等。凡是不合格者,要求返修。
钢柱安装时初校、用高强螺栓连接、校正、固定→安装钢梁时观测→拧紧连接定位螺栓并检校复核→替换成高强螺栓→按图纸要求焊接上下翼缘→焊接腹板→测量复核。
钢柱吊完后,必须及时安装钢梁,并紧接着校正,焊接固定,以便形成稳定结构。
(12)加强焊接工作,焊接开始,要求以保证质量为准,保证合格率,在合格的基础上再要求进度。根据设计图纸要求各种焊缝质量要求按照《建筑钢结构焊接规程》;《钢结构工程施工质量验收规范》的有关质量标准执行。
(13)严格执行焊接工艺评定。 执行自检、互检、联合检查,对“焊接施工记录卡”项目检查、外观检查。对柱~柱,柱~梁焊缝进行100%超声波探伤,以上检查项目均做好记录(抽样检查数据待定)。
凡不符合要求者,一般采取碳弧气刨的办法,清除后采取修补的办法,再检查。
焊缝表面缺陷和尺寸,按施工图总说明检查。
对焊缝内部缺陷采用具有超声波合格证的人员检查,超声波探伤检查技术要求进行,无特殊要求者检查全部对接焊缝。
超声波探伤取样检查方法,遵循设计及规范规定。
焊接构件中,凡产生影响结构受力的残余变形,应进行矫正或补强。
焊接预热温度及层间温度严格按照焊接工艺评定来执行。
(14)吊装、测量、焊接、高强度螺栓连接是保证钢结构安装工程质量的关键工艺,在施工时必须有下列技术措施:
吊装:施工流程和技术路线制定与控制;施工机械、设备、材料索具的选用与控制(特别是超载、关键索具和塔式起重机载荷对结构影响);施工环境和施工条件的控制。
测量:测量和校正方法及仪器的控制;基础的轴线、标高、地脚螺栓、埋件等预栓复核;标准尺的控制、测量和校正的施工条件控制;吊装构件的轴线、标高和垂直度的校正和控制。
焊接:钢材质保书验证;钢材的材料复试;焊接工艺评定和焊接工艺的验证;焊接用材料按规定的烘培和保温控制;焊接施工环境和施工条件控制(施工环境:安全操作设施,防风和防雨措施等;施工条件:钢材预热、焊接检查、焊接顺序等)。
高强度螺栓连接:高强度螺栓连接施工方法制定和控制、高强度螺栓连接进货检 验与控制、轴力和扭矩系数抽样试验、滑动系数试验、磨擦面处理与控制、安装和紧固方法与顺序控制、施工环境和施工条件的控制。