钢结构的安装顺序,你掌握了吗?
zsd_7385101565
2023年08月01日 16:13:38
只看楼主

不论搞施工管理还是搞现场施工,大家都应该非常清楚施工工序(也就是施工步骤了)的重要性,今天小编给大家整理出一份钢结构的安装顺序。   一、钢结构安装顺序   (一)钢结构安装的准备 1、施工组织设计       钢结构安装的施工组织设计应简要描述工程概况、全面统计工程量、正确选择施工机具和施工方法、合理编排安装顺序、详细拟订主要安装技术措施、严格制定安装质量标准和安全标准、认真编制工程进度表、劳动力计划以及材料供应计划。      

不论搞施工管理还是搞现场施工,大家都应该非常清楚施工工序(也就是施工步骤了)的重要性,今天小编给大家整理出一份钢结构的安装顺序。  

一、钢结构安装顺序 

 (一)钢结构安装的准备

1、施工组织设计      

钢结构安装的施工组织设计应简要描述工程概况、全面统计工程量、正确选择施工机具和施工方法、合理编排安装顺序、详细拟订主要安装技术措施、严格制定安装质量标准和安全标准、认真编制工程进度表、劳动力计划以及材料供应计划。      

2、施工前的检查      

施工前的检查包括钢构件的验收、施工机具和测量器具的检验及基础的复测。      

(1)钢构件的验收      

对钢构件应按施工图和规范要求进行验收。钢构件运到现场时,制造厂应提供产品出厂合格证及下列技术文件:      

① 设计图和设计修改文件;      

② 钢材和辅助材料的质保单或试验报告;      

③ 高强螺栓摩擦系数的试测资料;      

④ 工厂一、二类焊缝检验报告;      

⑤ 钢构件几何尺寸检验报告;      

⑥ 构件清单。      

安装单位应对此进行验收,并对构件的实际状况进行复测。若构件在运输过程中有损伤,还须要求生产厂修复。  

(2)施工机具及测量器具的检验      

安装前对重要的吊装机械、工具、钢丝绳及其它配件均须进行检验,保证具备可靠的性能,以确保安装的顺利及安全。      

安装时测量仪器及器具要定期到国家标准局指定的检测单位进行检测、标定,以保证测量标准的准确性。      

3、基础的复测。      

钢结构是固定在钢砼基座(基础、柱顶、牛腿等)上的。因而对基座及其锚栓的准确性、强度要进行复测。基座复测要对基座面的水平标高、平整度、锚栓水平位置的偏差、锚栓埋设的准确性作出测定。并把复测结果和整改要求交付基座施工单位。      

4、编制安装计划和构件供应计划,组织好施工。      

5、检查钢构件:钢构件出厂时应具有出厂合格证,安装前按图纸查点复核构件,将构件依照安装顺序运到安装范围内,在不影响安装的条件下,尽量把构件放在安装位置下边,以保证安装的便利。      

6、钢柱安装:吊装前首先确定构件吊点位置,确定绑扎方法,吊装时做好防护措施。钢柱起吊后,当柱脚距地脚螺栓约30-40CM时扶正,使柱脚的安装孔对准螺栓,缓慢落钩就位。经过初校待垂直偏差在20MM内,拧紧螺栓,临时固定即可脱钩。      

7、钢梁吊装:钢梁吊装在柱子复核完成后进行,钢梁吊装时采用两点对称绑扎起吊就位安装。钢梁起吊后距柱基准面100MM时徐徐慢就位,待钢梁吊装就位后进行对接调整校正,然后固定连接。钢梁吊装时随吊随用经纬仪校正,有偏差随时纠正。       

8、墙面檩条安装:檩条截面较小,重量较轻,采用一钩多吊或成片吊装的方法吊装。檩条的校正主要是间距尺寸及自身平直度。间距检查用样杆顺着檩条杆件之间来回移动,如有误差,放松或拧紧螺栓进行校正。平直度用拉线和钢尺检查校正,最后用螺栓固定。      

9、安装校正      

①钢柱校正:钢柱垂直度校正用经纬仪或吊线锤检验,当有偏差时采用千斤顶进行校正,标高校正用千斤顶将底座少许抬高,然后增减垫板厚度,柱脚校正无误后立即紧固地脚螺栓,待钢柱整体校正无误后在柱脚底板下浇注细石混凝土固定。      

②钢梁校正 :钢梁轴线和垂直度的测量校正,校正采用千斤顶进行,校正后立即进行固定。   

 (二)墙面压型彩板安装

1.施工前准备

①压型钢板围护施工安装之前,订制相应的施工图纸,并根据设计文件编制组织设计及对施工人员进行技术培训和安全生产交底。      

②根据文件详细核对各类材料的规格和数量,对损坏的压型钢板,泛水板应及时修复和更换。      

③各类施工设备应齐全,并能正常运转。      

④复核与压型钢板施工安装有关钢构件的安装精度,清除檩条的安装焊缝药皮和飞溅物,并涂刷防锈漆进行防腐处理。      

2.压型彩板施工工序:墙板安装按檩条位置从一端开始进行,板与板之间必须咬紧,再用螺钉固定,墙板接缝处做好防水处理。压型钢板安装时,应边铺设边调整其位置,边固定。   

(三)楼面承压板安装      

楼面承压板施工安装之前,绘制相应的排板图,依据图纸进行施工。压型钢板沿楼面的一端开始铺设,边铺设边调整其位置,边固定。遇有洞口处,先安装压型钢板,然后根据实际洞口位置切割洞口大小尺寸。  

二、钢结构安装中的稳定问题 

构件单体稳定和结构整体稳定问题

1、构件单体稳定

构件单体稳定问题是指一个构件在工地堆放、起扳、吊装、就位过程中发生弯曲、弯扭破坏和失稳。因而对于较薄而大的构件均应考虑这一问题。      

2、结构整体稳定

结构整体稳定问题是指结构在吊装过程中支撑体系尚未形成,结构就要承受某些荷载(包括自重)。

所以在拟订吊装顺序时必须充分考虑到这一因素,保证吊装过程中每一步结构都是稳定的。若有问题可加临时缆风等措施解决。  

三、 钢结构安装连接问题 

钢结构的现场连接主要是普通螺栓连接、高强螺栓连接及焊接。  

1、普通螺栓连接      

普通螺栓主要用于受弯、受拉的节点。螺栓以受拉为主。加适当预应力后,也大量用于输电塔等结构抗剪连接中。

普通螺栓拧紧后,外露丝扣须不少于2~3扣。普通螺栓应有防松措施,如双螺母或扣紧螺母防松。螺栓孔错位较小者可用铰刀或锉刀修孔,不得用气割修孔。      

2、高强螺栓连接

高强螺栓连接一般用于直接承受动力荷载的重要结构中。其主要特点是通过接触面的摩擦来传递剪力。所以在高强螺栓安装时,摩擦面的作法及粗糙度必须按规范要求加工。

其次还要进行摩擦系数和扭矩系数试验。在安装时要测定螺栓的初拧扭矩和终拧扭矩。      

3、工地焊接      

工地焊接的检验同工厂焊接      

(1)设计中应避免工地焊接;      

(2)防止不良的气候环境(雨天、刮风、低温气候)对施工的影响;    

(3)减少不利的焊接工位(现场操作结构无法转动,只能仰焊,甚至焊接人员落脚也很难)的影响。  

四、钢结构在吊装的过程中应注意的问题 

柱、梁安装时,主要检查柱底板下的垫铁是否垫实、垫平,柱是否垂直和有无位移,主次梁的垂直度和侧向弯曲矢高。

当钢结构安装形成空间固定单元,并进行验收合格后,要求施工单位及时将柱底板和基础顶面的空间用膨胀混凝土二次浇筑密实。

最后,还要检查钢结构主体结构的垂直度和整体平面弯曲等。      

吊装前的准备。

钢立柱加工制作时,在柱脚板上划出设计轴线,在顶部盖板上弹上十字控制线,以供吊装时控制轴线及垂直度使用。      

螺栓安装质量的控制。

钢结构工程中螺栓连接一般用普通螺栓和高强螺栓。普通螺栓连接,每个螺栓一端不得垫2个以上垫片,螺栓孔不得用气割扩孔,螺栓拧紧后外露螺纹不得少于2个螺距;

对高强螺栓重点控制螺栓连接摩擦面处理(喷砂处理),摩擦面抗滑移系数,螺栓连接副施拧顺序,初拧、终拧、施拧的扭矩值,螺栓丝扣外露值,节点板表面损坏与变形。

安装过程中板的接触面应平整,接触面必须大于75%,边缘缝隙不得大于0.8 mm,高强螺栓应自由穿入,不得敲打和扩孔;

高强螺栓不得作为临时安装螺栓,螺栓紧固应按一个方向进行,每天安装的螺栓应终拧完毕,终拧完毕后应逐个检查,对欠拧、超拧的应进行补拧或更换。  

五、钢结构工程重要质量控制点 

地脚螺栓的预埋    

地脚螺栓的预埋质量直接影响钢结构的安装质量,控制好地脚螺栓(群)的位置、垂直度、长度和标高,对于减少扩孔及调整工作量(甚至避免返工),提高结构安装质量具有重要意义。

地脚螺栓的预埋方法可采用直接预埋法,也可采用预留孔法。  

六、钢结构工程冬雨季施工措施 

(一)冬季施工措施      

1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。      

2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。      

3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,并取得相应的合格证。      

4.负温下使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能符合设计和产品标准的要求。      

5.负温下使用的焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。      

6.焊剂在使用前按规定进行烘烤,使其含水量不超过0.1 %。      

7.负温下使用的高强螺栓须有产品合格证,并在负温下进行扭矩系数、轴力的复验工作。      

8.负温下钢结构所用的涂料不得使用水基涂料。      

9.构件下料时,应预留收缩余量,焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。      

10.构件组装时,按工艺规定的顺序由里往外扩展组拼,在负温组拼时做试验确定需要预留的焊缝收缩值。      

11.构件组装时,清除接缝50mm内存留的铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等杂物,保持接缝干燥无残留水分。  

12.负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接,焊缝由下向上逐层堆焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。      

13.钢结构现场安装时,如遇雪天或风速在6m/s以上,搭设防护棚。      

14.不合格的焊缝铲除重焊,按照在负温度下钢结构焊接工艺的规定进行施焊。      

15.环境温度低于0℃时,在涂刷防腐涂料前进行涂刷工艺试验,涂刷时必须将构件表面的铁锈、油污、毛刺等物清理干净,并保持表面干燥。雪天或构件上有薄冰时不得进行涂刷工作。      

16.冬季运输、堆放钢结构时采取防滑措施,构件堆放场地平整坚实无水坑,地面无结冰。同一型号构件叠放时,构件应保持水平,垫铁放在同一垂直线上,并防止构件溜滑。      

17.钢结构安装前根据负温条件下的要求,对其质量进行复验,对制作中漏检及运输堆放时产生变形的构件,在地面上进行修理矫正。      

18.使用钢索吊装钢构件时应加防滑隔垫,与构件同时起吊的节点板,安装人员需用的卡具等物用绳索绑扎牢固。      

19.根据气温条件编制钢构件安装顺序图表,施工时严格按规定的顺序进行安装。      

20.编制钢结构安装焊接工艺,一个构件两端不得同时进行焊接。  

21.安装前清除构件表面冰、雪、露,但不得损坏涂层。  

22.负温安装的柱子、主梁立即进行矫正,位置校正正确立即永久固定,当天安装的构件要形成稳定的空间体系。      

23.高强螺栓接头安装时构件摩擦面不得有积雪结冰,不得接触泥土、油污等赃物。      

24.负温下钢结构安装质量除遵守《钢结构工程施工及验收规范》(GB50250-95)要求外,还应按设计要求进行检查验收。   

(二)雨季施工措施

1.雨天施工时,宜搭设临时防护棚,雨水不得飘落在炽热的焊缝上;如焊接部位比较潮湿,必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,保持接缝干燥,没有残留水分。      

2.吊装时,构件上如有积水,安装前应清除干净,但不得损涂层,高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不能有水珠,更不能雨淋和接触泥土及油污等脏物。      

3.雨天天气构件不能进行涂刷工作。      

4.雨天及五级以上大风不能进行屋面保温的施工。      

5.雨天由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次,并由管理人员及时做好烤记录。      

6.如遇上大风天气,柱、主梁、支撑等大构件应立即进行校正,位置校正正确后立即进行永久固定,以防止发生单侧失稳;当天安装的构件,应形成空间稳定体系。

图片

免费打赏

相关推荐

APP内打开