钢结构安装偏差15mm,非改不可,合理吗?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年10月22日 14:55:09
只看楼主

我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢? 我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容: 10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。

我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢?

我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容:
10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。
检验方法:用拉线和钢尺现场实测。

zjw1988109
2013年10月24日 14:52:52
12楼
一顿饭就能解决的问题!脑袋瓜灵活点
回复
l1751233729
2013年10月24日 15:43:50
13楼
应该按照规范要求整改,质量问题还是严格点好,这个没必要去想办法治别人,因为你本身就已经错误了,一个是这么多 没检查出来的更多 看良心了
回复
yizhe53
2013年10月24日 16:47:27
14楼
既然已经超出允许范围,那就该改啊...
回复
十字弓
2013年10月24日 17:33:41
15楼
着误差也不大啊,钢结构着力啊
回复
kafeihfdcb
2013年10月24日 23:02:21
16楼
拿了钱么?你是不是在别处得罪了他?
回复
天地不言
2013年10月25日 08:13:24
17楼
15cm也太大了吧,改!
回复
天地不言
2013年10月25日 08:13:52
18楼
天地不言 发表于 2013-10-25 08:13 15cm也太大了吧,改!对不起,15mm,我说错了。
回复
村里的木匠
2013年10月25日 08:39:33
19楼
拿你的钱也是有尊严的,也是要让你知道不是白拿你的;怎么办?严格要求质量,然后等你去做工作;
回复
风样的感觉
2013年10月25日 10:20:09
20楼
按照规范施工 人家不放过你 你还能咋办
回复
大卫磕巴菲儿
2013年10月25日 10:20:37
21楼
可能是对吃拿卡要不爽了,检查发现的问题肯定是有的,有的是可大可小,最烦那种自以为是的,当了婊子还把牌坊里的高高的
回复

相关推荐

APP内打开