钢结构安装偏差15mm,非改不可,合理吗?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年10月22日 14:55:09
只看楼主

我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢? 我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容: 10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。

我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢?

我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容:
10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。
检验方法:用拉线和钢尺现场实测。

tiantian1638
2013年10月22日 14:59:41
2楼
个人觉得不合理的风气要抵制,也可向质量主管部门反应情况。但对质量严格要求是对的,偏差已超出规范,整改了不就完了。

回复
天涯居士
2013年10月22日 15:52:24
3楼
应该按照规范要求整改,有时候也可以通融一下。
回复
钢结构小达人
2013年10月22日 16:11:53
4楼
质量问题还是严格点好
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月22日 18:51:58
5楼
就差一个 这个看怎么说了1!!
回复
aa243362834
2013年10月22日 20:37:57
6楼
这个不好说 主要关系没打点好,你装完柱子让他倾斜一点,往轴线位置倾斜,垂直度在H/1000内,5米的柱子,柱头偏差就在10mm内了,呵呵
回复
年华似水流
2013年10月22日 20:57:55
7楼
哈哈,这个没必要去想办法治别人,因为你本身就已经错误了,如果坚持己见就去寻求设计院,验算偏心作用下梁的应力比及平面内外的稳定,以及对柱子的影响。
回复
大蝌蚪
2013年10月23日 16:52:59
8楼
一个是这么多 没检查出来的更多 看良心了
回复
56459142
2013年10月24日 10:47:48
9楼
呵呵,知错就改吧,人家又不是无理取闹,只是拿了还嘴硬,你心理不爽吧
回复
九天之上
2013年10月24日 10:55:20
10楼
超出规范要求了,要么设计核对原设计的富余,要么整改;给别人好处,不是办法,何况人家说不定你给的少了,远远达不到他们的期望值了
回复
结构无人带
2013年10月24日 14:07:22
11楼
看情况,不同事情不同处理
回复

相关推荐