钢结构安装偏差15mm,非改不可,合理吗?
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年10月22日 14:55:09
只看楼主

我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢? 我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容: 10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。

我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢?

我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容:
10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。
检验方法:用拉线和钢尺现场实测。

免费打赏
头明字c
2013年10月28日 22:12:43
32楼
不是钢网架吗?其他还好说,,,但放线的偏差的确大了点,,,还是要注意
回复
a11541154_
2013年10月28日 23:16:11
33楼
敢不敢放个图?
回复
8603954
2013年10月29日 20:02:32
34楼
质量问题还是严格点好
回复
zbkele
2013年10月30日 08:05:08
35楼
15mm个人觉得不严重,我们石化设备安装也没这么严格啊 ~!
回复
qyawnyyyy
2013年10月30日 08:21:26
36楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
远程打击
2013年10月30日 11:14:08
37楼
规范严格一点是好事,但是监理对具体施工质量的掌控也很重要,毕竟施工不等于在实验做实验
回复
tian6623770
2013年10月30日 15:36:06
38楼
路过为了土木币 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
brucelin88
2013年10月31日 09:04:14
39楼
还可以吧。。。
回复
向大师致敬
2013年10月31日 11:33:15
40楼
当该则该 这是原则问题,不能全怪别人拿了钱不干事。这个施工质量问题严重影响后期使用。现在改好了,即便以后出了问题,自己也有退路啊!!
回复
aiqiongqiongai
2013年11月01日 11:12:15
41楼
说实话,这点问题在做工程里面不算问题。看你们是不是得罪人了,或是关系没搞好