我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢? 我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容: 10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。
我们在钢结构安装出现了一个钢梁支座中心线与砼柱轴线偏差有15mm,要改么?总共有42个支座,其中就那么一个支座不合格(合格率已经达到97.6%),质检站的人就是不放过我们,符合有关规定要求么?有什么依据来反驳他们那些吃了人家,拿了人家的钱还嘴硬的人呢?
我查到以下条款在《钢结构工程施工质量验收规范》中,属于一般项目检查的内容:
10.3.6当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于10mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。
检验方法:用拉线和钢尺现场实测。
32楼
不是钢网架吗?其他还好说,,,但放线的偏差的确大了点,,,还是要注意
回复
33楼
敢不敢放个图?
回复
34楼
质量问题还是严格点好
回复
35楼
15mm个人觉得不严重,我们石化设备安装也没这么严格啊 ~!
回复
36楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
37楼
规范严格一点是好事,但是监理对具体施工质量的掌控也很重要,毕竟施工不等于在实验做实验
回复
38楼
路过为了土木币 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
39楼
还可以吧。。。
回复
40楼
当该则该 这是原则问题,不能全怪别人拿了钱不干事。这个施工质量问题严重影响后期使用。现在改好了,即便以后出了问题,自己也有退路啊!!
回复
41楼
说实话,这点问题在做工程里面不算问题。看你们是不是得罪人了,或是关系没搞好
回复