配电箱的进线处是否应该安装隔离电器?
rk5707
rk5707 Lv.15
2013年10月22日 09:46:47
只看楼主

详细说明:有一个地下污水池要给三台污水泵和其他辅助设施供电(所有电气设备要求安装在污水池的二层干燥密闭环境内)。考虑到污水泵控制比较复杂,于是把3台污水泵的控制和其有关的仪表总包给设备厂家设计制作(AP01配电箱)。由于该地下污水池的设备 供电负荷等级为Ⅱ级和其他辅助设施用电的关系,在污水池的二层又增加了一台AP配电箱(AP配电箱进线处设置双电源切换开关 )供污水池的照明、排风和AP01配电箱等用电(AP距AP01大概4米远,在一个空间)。

详细说明:
有一个地下污水池要给三台污水泵和其他辅助设施供电(所有电气设备要求安装在污水池的二层干燥密闭环境内)。
考虑到污水泵控制比较复杂,于是把3台污水泵的控制和其有关的仪表总包给设备厂家设计制作(AP01配电箱)。
由于该地下污水池的设备 供电负荷等级为Ⅱ级和其他辅助设施用电的关系,在污水池的二层又增加了一台 AP配电箱(AP配电箱进线处设置双电源切换开关 )供污水池的照明、排风和AP01配电箱等用电(AP距AP01大概4米远,在一个空间)。

但是设备厂家提供的AP01的进线处没有设计安装任何电器 。这样的做法是否合理?


请大家踊跃发言,讨论到底设备厂家的做法是否合理,并给处自己的理由。。。


免费打赏
无涯子
2013年10月23日 11:19:02
12楼
海夜风 发表于 2013-10-22 20:05 按新国标生产的塑壳断路器,都带有隔离功能~新国标有这种要求?是哪条呢?
回复
popsun
2013年10月23日 11:32:51
13楼
加隔离元件仅仅是为了检修时的安全,如果在同一场所,上级出线断路器完全具备隔离功能,无需重复设置。如果不在同一场所,加一个为好。
回复
jy20075236
2013年10月23日 11:37:21
14楼
不知道 楼主的电源到AP 与 AP到AP01的线径减小没有 根据低压配电设计规范规范不应大于3米 而楼主的在4米处。
回复
liu.yanjin
2013年10月23日 11:41:12
15楼
popsun 发表于 2013-10-23 11:32 加隔离元件仅仅是为了检修时的安全,如果在同一场所,上级出线断路器完全具备隔离功能,无需重复设置。如果 …赞同这个做法,更何况距离电源馈线CB也不远。无需浪费投资!有条件装一个隔离开关即可。
回复
popsun
2013年10月23日 12:20:50
16楼
jy20075236 发表于 2013-10-23 11:37 不知道 楼主的电源到AP 与 AP到AP01的线径减小没有 根据低压配电设计规范规范不应大于3米 而楼主的在4米处 …从AP到AP01是放射式配线,不存在截面减小的问题,这段配线的保护就是AP的出线断路器,您引用的条文不适用此处。
回复
jy20075236
2013年10月23日 13:27:02
17楼
popsun 发表于 2013-10-23 12:20 从AP到AP01是放射式配线,不存在截面减小的问题,这段配线的保护就是AP的出线断路器,您引用的条文不适用 …嗯 想了哈你说的也是 当时只考虑AP为单纯的双电源转换了 没考虑到出线有断路器 那确实引用错了
回复
lsn_ncu522
2013年10月23日 14:05:59
18楼
同一场所,短距离,应该是没问题的
回复
wangyuhua917
2013年10月23日 14:46:51
19楼
popsun 发表于 2013-10-23 11:32 加隔离元件仅仅是为了检修时的安全,如果在同一场所,上级出线断路器完全具备隔离功能,无需重复设置。如果 …同意楼上的观点:D
回复
mingyue198732
2013年10月23日 15:41:23
20楼
有条件的话最好装一个,方便检修用
回复
wsliu
2013年10月23日 15:46:17
21楼
ndq-dg 发表于 2013-10-22 17:05 排污泵一般自带的控制柜都有普通的总开关,根据你的描述AP01为控制柜,AP为电源柜,我觉得这样设计没什么不 …虽说本身并没有什么,但从规范讲。(分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范)
回复

相关推荐

APP内打开