配电箱的进线处是否应该安装隔离电器?
rk5707
rk5707 Lv.15
2013年10月22日 09:46:47
只看楼主

详细说明:有一个地下污水池要给三台污水泵和其他辅助设施供电(所有电气设备要求安装在污水池的二层干燥密闭环境内)。考虑到污水泵控制比较复杂,于是把3台污水泵的控制和其有关的仪表总包给设备厂家设计制作(AP01配电箱)。由于该地下污水池的设备 供电负荷等级为Ⅱ级和其他辅助设施用电的关系,在污水池的二层又增加了一台AP配电箱(AP配电箱进线处设置双电源切换开关 )供污水池的照明、排风和AP01配电箱等用电(AP距AP01大概4米远,在一个空间)。

详细说明:
有一个地下污水池要给三台污水泵和其他辅助设施供电(所有电气设备要求安装在污水池的二层干燥密闭环境内)。
考虑到污水泵控制比较复杂,于是把3台污水泵的控制和其有关的仪表总包给设备厂家设计制作(AP01配电箱)。
由于该地下污水池的设备 供电负荷等级为Ⅱ级和其他辅助设施用电的关系,在污水池的二层又增加了一台 AP配电箱(AP配电箱进线处设置双电源切换开关 )供污水池的照明、排风和AP01配电箱等用电(AP距AP01大概4米远,在一个空间)。

但是设备厂家提供的AP01的进线处没有设计安装任何电器 。这样的做法是否合理?


请大家踊跃发言,讨论到底设备厂家的做法是否合理,并给处自己的理由。。。


免费打赏
ndq-dg
2013年10月22日 17:05:35
2楼
排污泵一般自带的控制柜都有普通的总开关,根据你的描述AP01为控制柜,AP为电源柜,我觉得这样设计没什么不合理。
回复
bao886
2013年10月22日 18:26:14
3楼
路过,学习
回复
我爱喝绿茶
2013年10月22日 19:50:34
4楼
现在塑壳断路器很多就是有隔离功能的,而且保护电机的CPS也有隔离功能的。不用单加的。
回复
海夜风
2013年10月22日 20:05:42
5楼
按新国标生产的塑壳断路器,都带有隔离功能~
回复
yangpeng2013yang
2013年10月23日 08:36:10
6楼
从污水站总配电箱这一级配电到下一级AP01配电应该设置隔离开关,作为明显的断开点,方便检修
回复
jgh_123321_jgh
2013年10月23日 09:02:10
7楼
路过,学习
回复
电气交流
2013年10月23日 09:07:06
8楼
进线处安装开关就可以了,没说一定要安装隔离开关。
如果安装断路器,越级动作的可能性小一点,而且不少断路器号称有隔离功能!
回复
绝无神
2013年10月23日 10:39:44
9楼
学习学习,谢谢楼主
回复
无中生有
2013年10月23日 10:48:51
10楼
学习学习,谢谢楼主
回复
liliyongjing
2013年10月23日 10:48:54
11楼
现在塑壳断路器很多就是有隔离功能的 不用单加的。