在一套四层框架结构施工图设计时,建筑图中只给出正负零标高由甲方指定,因为是刚接触,没想那么多,就按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有500mm~600mm左右,基础底部的土质的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?首次发帖,文笔不好,望见谅!

请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?
首次发帖,文笔不好,望见谅!
免费打赏
雨落凡尘
2013年10月21日 15:35:55
2楼
官方的在做法是回你们院里出变更
回复
木暮
2013年10月21日 16:13:25
3楼
wm158400 发表于 2013-10-21 15:35 官方的在做法是回你们院里出变更基础已经施工了,谁知道开始他们选的正负零那么高,验槽的时候只有院长知道:L。
回复
kketchup
2013年10月21日 16:25:33
4楼
一个水平地震剪力风荷载作用下,抗剪的问题。另一个是你当时有没有考虑承载力修正。很多工程埋深都没这个深,比如重庆很多地方的民宅,根本挖不下去,全是岩石,基础埋深很浅。
回复
56459142
2013年10月21日 16:27:32
5楼
如果承载力满足要求就没啥问题的,基础满足入持力层深度即可,500已经满足了基础最小埋置深度要求
回复
风吹的日子
2013年10月21日 23:54:24
6楼
一看就是俺常遇到的专业沟通不够,够你喝一壶的
哈哈
回复
无间道
2013年10月22日 06:23:29
7楼
按照地址报告的参数,加深就可以了。
回复
尽早入土为安
2013年10月22日 06:59:50
8楼
需说明工程地点 才能知道。。。。。。。。
回复
yuhouji
2013年10月22日 09:31:26
9楼
只要是地基承载力够了,神马问题都不存在,地基承载力是最基本的要求,放心睡觉吧!:P
回复
qzxyzxyz
2013年10月22日 09:51:00
10楼
问题不大,承载力满足,最小埋深满足,在满足管线埋深
回复
烽☆火
2013年10月22日 09:59:25
11楼
四层框架没问题的,我有个工地11层也是这种情况,已经交房入住了,现在没问题。
不过是后来是真填了土的哟
回复

相关推荐