地下室柱的配筋问题
vexyu
vexyu Lv.13
2007年09月18日 18:15:02
只看楼主

多层框架结构,当有单层地下室,它不做为上部结构的嵌固端时,地面以下柱的配筋是否要比地上首层的大呢?

多层框架结构,当有单层地下室,它不做为上部结构的嵌固端时,地面以下柱的配筋是否要比地上首层的大呢?
熊猫聊神
2007年09月19日 12:24:11
2楼
地下室顶板作为嵌固端时,地下柱子配筋除了满足计算要求,还要满足抗震规范6.1.14条的规定

地下室顶板不作为嵌固端时,地下柱子配筋满足计算要求即可
回复
mayunjun
2007年09月20日 09:28:08
3楼
因受地下室壁板土侧压力影响,地下室柱的弯矩较一层柱要大很多,地下室柱一般均为大偏心受压构件,计算配筋一定必一层柱要大。
回复
zhengzhenzzx
2007年09月21日 10:03:58
4楼
地下室的配筋当然应该大些,重力荷载代表值取得比上面大多了。另外混凝土等级比上曾要高,钢筋当然相应的提高阿!!
回复
lsm520025
2007年09月22日 09:49:59
5楼
好的,谢谢楼主,学习了
回复

相关推荐

APP内打开