4个5kW的220v的氙气射灯,离箱变400米,需要多大电缆
fzghappy
fzghappy Lv.3
2013年10月20日 19:31:10
只看楼主

如题4个五千瓦氙气射灯配电距离400米,走一路的话需要多大Yjv四芯电缆(tt),分两路的话需要多大电缆,射灯都是单项的。另外断路器设置多大呢?

如题4个五千瓦氙气射灯配电距离400米,走一路的话需要多大Yjv四芯电缆(tt),分两路的话需要多大电缆,射灯都是单项的。另外断路器设置多大呢?
免费打赏
leiyanlin1208
2015年01月04日 08:45:46
12楼
!!!~~~~~~
回复
zw1988.
2015年01月13日 16:56:27
13楼
路过········
回复
mahonalex
2015年04月01日 10:44:40
14楼
ljs1399 发表于 2013-10-20 22:22 用户: 计算结果: 截面 S = 95 平方弯曲半径 R = 800 mm 电缆重量 W = 4349 kg/km计算功率 Pjs = 20 k …瞬动10倍的吗?
回复
lczb
2015年04月07日 06:28:27
15楼
路过学习学习
回复
a343910393
2015年04月08日 10:47:23
16楼
ljs1399 发表于 2013-10-20 22:22 用户: 计算结果: 截面 S = 95 平方弯曲半径 R = 800 mm 电缆重量 W = 4349 kg/km计算功率 Pjs = 20 k …三相四线出线,计算功率是单相功率的3倍,应该是3*2*5kw=30kw,计算电流是30/1.732/0.38/0.8=57,选80的塑壳,脱扣额定0.8in,整定值长延时按1.04in,怎么算也不可能用到95的电缆啊~~~~
回复
小非only
2015年05月19日 14:34:38
17楼
ljs1399 发表于 2013-10-20 22:22 用户: 计算结果: 截面 S = 95 平方弯曲半径 R = 800 mm 电缆重量 W = 4349 kg/km计算功率 Pjs = 20 k …你好,用这个软件的时候,里面参数像瞬动倍数,怎么选择
回复
小非only
2015年05月25日 09:29:27
18楼
学习学习了
回复
我是农场主
2016年05月31日 13:45:50
19楼
1510.4m = 220V/(0.8252x1.3x50Ax10) ????这个是不是算错了