三相四线供电电压问题
hutian63
hutian63 Lv.3
2013年10月20日 08:49:57
只看楼主

单位有一350kva油变,负荷40kw左右,平时20kw,多为三相负荷,一部分照明。最近几天,照明和控制回路电压偏低,在200v左右。线电压正常,母排侧测量三相平衡370v左右,但带照明和控制回路相电压偏低200v左右,其它两相在215v.213v左右。照明灯闪烁,有时控制回路接触器会脱开。查不出原因。请各位大侠指点迷津!谢谢!零线接触良好,断路器正常,三相电流不太平衡,不过,都在范围,电压是在母线侧量的。

2013年10月20日 09:08:51
2楼
本帖最后由 fitman 于 2013-10-20 09:11 编辑

1、首先,40kW的负荷不会引起母排电压这么低,正常母排电压是在400V以上的。
2、200V的照明电压也不会引起闪烁。
3、所以,仔细检查变压器到配电柜及配电柜主开关的线路及元件只否接触良好。其次再看看是否存在冲击负荷。
4、另外,如果是户外变压器,应同时检查跌落式熔断器。有高压柜的也应看看高压侧电压。
回复
lingxuct
2013年10月20日 10:07:09
3楼
因为高压侧无法测量电压,没法证明高压侧电压情况。

建议楼主朋友检查高压线路,具体方法是“用红外温度检测仪”测量各接点的温度,哪里温度最高,那里故障最严重。
回复
ljn112233
2013年10月20日 11:13:11
4楼
进来学习下。。。。。。。。
回复
hutian63
2013年10月20日 13:03:27
5楼
多谢大侠们的指点。不过,还是没有找到问题症结。关键是三相线电压平衡且在范围内,只是一相相电压低,是户外油变,不过,高压跌落保险是正常的,各接线端也检查过了,没有发现过热现象。明天想调到另一路电源试试,看看是负载问题还是变压器问题。
回复
hutian63
2013年10月20日 13:11:14
6楼
没有冲击负荷,是风机和照明。风机功率不是太大,总的风机功率在18kw,照明在2kw左右。另外还有一些干手器之类。
回复
lsc19590714
2013年10月20日 16:44:41
7楼
检查一下照明回路的所有电器原件、灯具、导线等相关设备的绝缘电阻值是否达标?
回复
liliyongjing
2013年10月20日 16:54:19
8楼
建议楼主朋友检查高压线路
回复
智库
2013年10月20日 18:29:21
9楼
我认为还是应该检查一下零线,可以测一下N线和PE线是否有电压,如果有,仔细查N线吧。
回复
阿米尔汗
2013年10月30日 11:04:20
10楼
线路太长了,线路截面积较小,所带负荷超大了。。。。。。。。。。