一级负荷(非消防)的两种做法。
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2013年10月18日 15:03:37
只看楼主

一级负荷(非消防)的两种做法。。暂时不考虑前端的柴油发电机。这里暂不考虑一级负荷中特别重要负荷。分析下末端配电,某人的做法是第一种做法,因为他觉得一级负荷的要求只对于高压部分,只要高压部分满足要求,末端可以不用双切, 如果末端再做双切,那就跟消防负荷一样了,这个第一种做法能满足规范吗? 如今要按照第二种做法做,就是要多出n组开关n条电缆,桥架开关柜都会相应增加,大家觉得有必要吗?也顺便请说说各位的做法吧。不吝赐教。。。

一级负荷(非消防)的两种做法。。暂时不考虑前端的柴油发电机。这里暂不考虑一级负荷中特别重要负荷。
分析下末端配电,某人的做法是第一种做法,因为他觉得一级负荷的要求只对于高压部分,
只要高压部分满足要求,末端可以不用双切, 如果末端再做双切,那就跟消防负荷一样了,这个第一种做法能满足规范吗?
如今要按照第二种做法做,就是要多出n组开关n条电缆,桥架开关柜都会相应增加,大家觉得有必要吗?
也顺便请说说各位的做法吧。不吝赐教。。。
一级负荷供电做法两者不同.jpg

一级负荷供电做法两者不同.jpg

免费打赏
hepeng435
2013年10月22日 15:03:57
22楼
按照第二种方案来
回复
sjycjm
2013年10月22日 16:04:02
23楼
供配电系统设计规范要求一级负荷应由双重电源供电,双重电源是由两个电路提供的,在电源和线路上要有两个互相独立的系统。因此应按第二种方案供电。
回复
ontimewhq
2013年10月22日 16:47:22
24楼
按第二种做法来做,当地规范有另行规定,一级负荷还是需要应急发电机的。
回复
大哥爱丫头
2013年10月22日 16:51:57
25楼
第二组,你要考虑母牌检修
回复
海夜风
2013年10月22日 20:03:25
26楼
看来大家是一致倾向于第二种做法~
回复
shimiandemeng
2013年10月23日 08:38:32
27楼
帮楼主顶顶~~~
回复
rong8464
2013年10月23日 08:55:21
28楼
方案二安全吧
回复
yangqizhangmeng
2013年10月23日 08:58:13
29楼
waihang 路过
回复
yqwawa
2013年10月23日 09:17:11
30楼
不明白,好好学习下
回复
sunrise20
2013年10月23日 09:36:41
31楼
可是第二种就要出很多电缆