一级负荷(非消防)的两种做法。。暂时不考虑前端的柴油发电机。这里暂不考虑一级负荷中特别重要负荷。分析下末端配电,某人的做法是第一种做法,因为他觉得一级负荷的要求只对于高压部分,只要高压部分满足要求,末端可以不用双切, 如果末端再做双切,那就跟消防负荷一样了,这个第一种做法能满足规范吗? 如今要按照第二种做法做,就是要多出n组开关n条电缆,桥架开关柜都会相应增加,大家觉得有必要吗?也顺便请说说各位的做法吧。不吝赐教。。。
分析下末端配电,某人的做法是第一种做法,因为他觉得一级负荷的要求只对于高压部分,
只要高压部分满足要求,末端可以不用双切, 如果末端再做双切,那就跟消防负荷一样了,这个第一种做法能满足规范吗?
如今要按照第二种做法做,就是要多出n组开关n条电缆,桥架开关柜都会相应增加,大家觉得有必要吗?
也顺便请说说各位的做法吧。不吝赐教。。。