【至正二】浅谈双柱独立基础面筋及一些疑问
大中至正
大中至正 Lv.11
2013年10月18日 13:29:37
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 大中至正 于 2013-10-18 13:29 编辑 独立基础,同筏板一样,可以理解为卧置在土上的板,从规范的最小配筋率就可以看出,两种基础的最小配筋率都为0.15%。所以独立基础可以理解为双向伸臂板。所以说增加独基的高度不仅能更加满足冲切条件,也能有效的减少计算配筋。-----------------梦鸽-----------------下图为一双柱独立基础简图,并从纯力学的角度分析双柱独立基础面筋配置问题。错误之处还望诸大神指正

本帖最后由 大中至正 于 2013-10-18 13:29 编辑

独立基础,同筏板一样,可以理解为卧置在土上的板,从规范的最小配筋率就可以看出,两种基础的最小配筋率都为0.15%。所以独立基础可以理解为双向伸臂板。所以说增加独基的高度不仅能更加满足冲切条件,也能有效的减少计算配筋。-----------------梦鸽-----------------
下图为一双柱独立基础简图,并从纯力学的角度分析双柱独立基础面筋配置问题。错误之处还望诸大神指正
99.png
为了简化计算假设地基反力是均匀的,并整体倒立过来。由此我们可以得到一连续支座且两端伸臂的计算简图。
88.png
众所周知,在均布荷载pj作用下悬臂杆的弯矩和两端固结的弯矩图如下所示。
66.png
如果双柱独立基础顶部不需配置钢筋,那么就需要上图跨中不出现弯矩。利用弯矩平衡和弯矩调幅原理(弯矩不仅仅能向跨中调幅,也能向上反调幅,详见郁彦《高层建筑结构概念设计》1.14节)。得到以下结果。
55.png
所以当双柱独立基础伸臂的长度L1≥1/2两柱距离L2时,基础顶部就不会出现弯矩,也就不需要配置面筋。 当然这都是有一些前提假设条件的。
由于变形是连续的,所当配置面筋应该是整个顶面,而不是局限于柱宽范围。
我的问题来了,网上很多人说要在柱宽范围内做暗梁,我想不到其中的理由。由于网上关于双柱独立基础的资料很少,我也没有查到。但存在此种做法就有其存在的理由,只是我能力不够,没有理解。

99.png


88.png


66.png


55.png

wyl0318
2013年10月18日 23:34:40
12楼
在同一点的左右弯矩值应该一样吧?
回复
无间道
2013年10月19日 06:43:27
13楼
有益于大家学习交流。
回复
大中至正
2013年10月19日 11:15:06
14楼
wyl0318 发表于 2013-10-18 23:34 在同一点的左右弯矩值应该一样吧?恩,一点的弯矩值肯定是左右相同的。但此处写大于等于号肯定是没错的。
回复
maidouzuqiu
2013年10月19日 12:32:40
15楼
很好的学习资料哦 感谢分享
回复
wht741
2013年10月19日 18:34:31
16楼
楼主只考虑了竖向力的影响,其实还应考虑弯矩的影响....
回复
一仰化碳
2013年10月19日 21:08:52
17楼
满足受冲切的高度及满足受弯的高度不是同一个高度。
回复
大中至正
2013年10月19日 21:31:18
18楼
一仰化碳 发表于 2013-10-19 21:08 满足受冲切的高度及满足受弯的高度不是同一个高度。基础高度越高,受弯计算配筋越小,由M=0.9fyAsh0就可以看出来了。当然高度越高,抗冲切就越好。
回复
wwbandwxxx
2013年10月21日 09:58:20
19楼
大中至正 发表于 2013-10-18 16:32 先谢谢wuwenbohit 兄,我刚查了下北京院的技术细则,只说明这样做,没有说为什么这样做。至于地规8.2.13条 … 其实并不是不搭嘎,我个人理解啊:长宽比过大(例如大于2)时,会导致基底反力分布不均,沿长度方向向外侧减小,也就是8.2.13条的区域应力要偏大。其实再推广一下,可以理解为双柱基础向条形基础的进化。。。
回复
大中至正
2013年10月21日 17:07:31
20楼
wuwenbohit 发表于 2013-10-21 09:58 其实并不是不搭嘎,我个人理解啊:长宽比过大(例如大于2)时,会导致基底反力分布不均,沿长度方向 …还不是很理解,不过被你这么一解释有那么一点感觉了。
回复
marry1024
2013年10月21日 17:30:13
21楼
喜欢这样的帖子,支持楼主,菜鸟飞过:victory:
回复

相关推荐

APP内打开