系统图上应急照明用4*4的BV线 功率200W 是不是线太粗啊 这么设计是不是有原因啊
系统图上应急照明用4*4的BV线 功率200W 是不是线太粗啊 这么设计是不是有原因啊
2楼
真心求助了 很郁闷啊
回复
3楼
正常4平方的线都够40安培的电流了 应急照明就200W 2.5的足够了
回复
4楼
我看照明设计规范也没有类似的要求啊 还请大神指点啊
回复
5楼
個人意見-僅供參考~
1. 綫路壓降
2. 電池(若有的話)浮充
回复
6楼
压降和用几平方的线无关吧?估计是和电池有关,要不也不至于4根啊
回复
7楼
单相供电,最多也就需要三根线。你可以质疑一下图是不是有问题
回复
8楼
我爱拼搏 发表于 2013-10-18 14:42 单相供电,最多也就需要三根线。你可以质疑一下图是不是有问题还要一条强制点亮线,
回复
9楼
其实2.5就可以了,
回复
10楼
我接触到的一般都是2.5平方的线,要求ZR-BV线
回复
11楼
2.5的就够了,4的一般用于插座支路
回复