求教屋面分格缝处钢筋
citybuilders
2013年10月18日 07:34:08
来自于工地图片
只看楼主

屋面卷材防水,其上为细石混凝土保护层内配200×200钢筋,分格缝间距6米,求教钢筋是否在分格缝处断开,还是通过???看过本文的还看过:【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法http://bbs.co188.com/thread-8760038-1-1.html

屋面卷材防水,其上为细石混凝土保护层内配200×200钢筋,分格缝间距6米,求教钢筋是否在分格缝处断开,还是通过???


看过本文的还看过:

【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法
http://bbs.co188.com/thread-8760038-1-1.html

免费打赏
zhangtao5826031
2013年10月22日 22:24:17
22楼
分隔缝?是不是一个20*20*20的,应该是留给砼变形一个作用,应该不断开吧。
回复
我本平凡
2013年10月23日 08:46:49
23楼
分格缝
不断开怎么叫分格缝啊
回复
z13755443660
2013年10月23日 13:30:23
24楼

真的是很不错的资料,很有借鉴意义
回复
yx118
2013年10月23日 17:09:48
25楼
必须断开的 缝宽、缝深都有要求。
回复
建筑人
2013年10月23日 20:13:23
26楼
断开,施工规范上有详细的规定。钢筋和混凝土都要断开。
回复
timegongji
2013年10月24日 08:24:43
27楼
当然要断开了,假缝不用断
回复
真实的我
2013年10月25日 10:24:38
28楼
十六点七 发表于 2013-10-18 11:05 断开字数不到,凑下字数你就这么。。。。。。。。。。。。。。
回复
真实的我
2013年10月25日 10:25:05
29楼
ntuszl 发表于 2013-10-21 10:42 顶下楼上的,这种做法比较方便断开比较好应该是这样,。
回复
泥水匠
2013年10月25日 16:01:40
30楼
不是应该断开,是必须断开
回复
jianzhudj
2013年10月26日 21:31:04
31楼
断开要不分隔缝的作用就没了
回复