灌注桩承载力检测是沉降超过8CM不合格
zhongcongzhou
2013年10月17日 21:42:51
只看楼主

设计要求灌注桩承载力检测需达到17000KN,而试验检测加载时仅达到11000KN时就发生桩沉降达到8CM,超过规范要求。前面做过超声波显示该桩在桩底3m范围内有问题,据施工分析,是底部沉渣过大而引起的,桩1100cm,桩地面以下20m,长度22m。 。想请教各位专家遇到这种情况该桩如何处理。是不是采用底部注浆或加大承台。有无技术经济比较可行的,请告之,谢谢。

2013年10月18日 09:13:17
2楼
差太多了,可以桩侧与桩底同时后压浆后再试验。