供电局要求小高层表箱放在一楼,肯定要两个,两个表箱分别在入口的两边,这样表箱出线较多,我想把两个表箱的线分别进入强弱电两个管井,这样便于走线,不知可不可以
供电局要求小高层表箱放在一楼,肯定要两个,两个表箱分别在入口的两边,这样表箱出线较多,我想把两个表箱的线分别进入强弱电两个管井,这样便于走线,不知可不可以
2楼
可以,要增加屏蔽措施。
回复
3楼
可以,如2楼所说的要增加屏蔽措施。
回复
4楼
在强电井和弱电井之间加隔板
回复
5楼
恩!但要尽量在井道两对角上!弱电应屏蔽
回复
6楼
恩!但要尽量在井道两对角上!弱电应屏蔽
回复
7楼
不可以的,你要是那样是不行的,我去年就做个一个这样的工程,后来就是要改了,是什么国家建设部的专家说的,强弱电井要分开,而且强电不许经过弱电井,而且你现在的两个井肯定很小屏蔽肯定很难做好了
回复
8楼
可以,强弱电走金属线槽或钢管,二者间净距达到要求即可.
回复
9楼
同意8楼,当然可以。
回复
10楼
不可以,规范是不允许强弱电放在一起的。
回复
11楼
不可以,规范是不允许强弱电放在一起的。
那个规范上有???
可以.放,只要净距够或加隔板
回复