变压器差动保护是不是必须有两组CT,另一组CT装在进线断路器的进线端或者出线端,有何区别?

变压器差动保护是不是必须有两组CT,另一组CT装在进线断路器的进线端或者出线端,有何区别?
免费打赏
lingxuct
2013年10月16日 16:38:11
2楼
“另一组CT装在进线断路器的进线端或者出线端,有何区别?”

朋友是在说变压器二次电压35KV的系统?

因电流互感器在差动保护上(特别是母差保护上)要求每个变比尽量一致,这样会发生主变保护的电流互感器与母差保护的电流互感器变比不一样。

当一个断路器相关的二个保护用的CT变比不同时,就会出现二组CT。

这样,一般母差保护的CT会装在断路器的上面,主变(断路器的电源变压器)差动保护的CT会装在断路器的下边,这样,断路器将处在二个保护的交叉区域内,反之,断路器将在二个保护区域外了,断路器本身将失去保护!!!
回复
lisa8563
2013年10月17日 09:55:57
3楼
10KV的系统,要保护的变压器为备用的,相对应的这台的断路器也相当于备用进线柜。但是对备用变压器有差动保护,变压器和高压柜是其他厂家提供的,不知道他们有没装差动用的CT.但是我们备用进线柜有6个CT,3个用于测量,3个用于差动。我们开始都装在开关出线端,但是现场做差动的,要求我们把互感器移到进线端,这其中原理,不是很明白。
回复
lingxuct
2013年10月17日 10:31:51
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-17 10:33 编辑 lisa8563 发表于 2013-10-17 09:55 10KV的系统,要保护的变压器为备用的,相对应的这台的断路器也相当于备用进线柜。但是对备用变压器有差动保 …先不说备用或不备用,“10KV的系统…………….进线柜有6个CT“,这电流互感器的运行电压是多少?(我看不明白)“开始都装在出线端…………..现场做差动的要求….移到进线端”,是与变压器哪个电压连接的CT?是不是变压器出线与断路器连接的那只开关?为什么说成“进线端和出线端”,应该说“在断路器的上面、下面”吧?请再说清楚一点好吗?有6个CT,三个用于测量,三个用于差动,那后备保护没有了?为什么测量与保护不是同一CT?(高压电流互感器二次最少也有二组的?)
回复
lisa8563
2013年10月17日 11:37:50
5楼
lingxuct 发表于 2013-10-17 10:31 先不说备用或不备用,“10KV的系统…………….进线柜有6个CT“,这电流互感器的运行电压是多少?( …先不说备用或不备用,“10KV的系统…………….进线柜有6个CT“,这电流互感器的运行电压是多少?(我看不明白) —-可能刚描述有点不清楚,10KV/380V的系统,低压进线柜有6个互感器,三个测量用的,三个外引给差动保护用的。“开始都装在出线端…………..现场做差动的要求….移到进线端”,是与变压器哪个电压连接的CT?—-6个互感器原先都装在断路器出线端,现场要求用于差动保护的互感器必须装到进线端。是不是变压器出线与断路器连接的那只开关?为什么说成“进线端和出线端”,应该说“在断路器的上面、下面”吧?请再说清楚一点好吗? —-是变压器的出线与低压进线柜的断路器,没错。因为开关可以倒进的,所以说进线端和出线端,才是合理的。有6个CT,三个用于测量,三个用于差动,那后备保护没有了?为什么测量与保护不是同一CT?(高压电流互感器二次最少也有二组的?) ——-低压电流互感器,三个测量,三个用于差动。低压没有后备保护,而且没有电容柜。
回复
电气交流
2013年10月17日 11:55:49
6楼
纵差保护,两种
一种是装设位置的不同,一种是变压器的一次+二次侧。
回复
lingxuct
2013年10月17日 12:56:25
7楼
lisa8563 发表于 2013-10-17 11:37 先不说备用或不备用,“10KV的系统…………….进线柜有6个CT“,这电流互感器的运行电压是多少?(我 …10/0.4KV纵差保护不太好装吧?因为高压是纯三相的,低压是三相四线的?没见过四线输出装差动的。电流互感器在开关的下部有什么关系?装到开关上面不合理。
回复
lisa8563
2013年10月17日 13:07:35
8楼
lingxuct 发表于 2013-10-17 12:56 10/0.4KV纵差保护不太好装吧?因为高压是纯三相的,低压是三相四线的?没见过四线输出装差动的。低压是按三线5线制的,差动保护只是取两处位置的二次电流进行对比。跟几线制没关系吧。 我就是不知道装上、下有啥区别。做了几年低压,都没做过要差动保护的。
回复
电气交流
2013年10月17日 13:09:30
9楼
lingxuct 发表于 2013-10-17 12:56 10/0.4KV纵差保护不太好装吧?因为高压是纯三相的,低压是三相四线的?没见过四线输出装差动的。有的,规范虽然说6.3MVA装设差动保护,但是对于速断不满足灵敏度要求的,也必须得装设。当然这个规范是针对10kV以上的电压等级,但是实际做的时候包含了10kV。确实很少见!
回复
lisa8563
2013年10月17日 13:10:40
10楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-17 11:55 纵差保护,两种一种是装设位置的不同,一种是变压器的一次+二次侧。如果两组用于差动的CT,一种情形是:一组CT在变压器进端,一组在低压进线断路器的进端(相当于变压器的出端);另一种情形:一组CT在变压器进端,一组在低压进线断路器的出端。这两种安装方式对保护有啥区别和影响?谢谢
回复
电气交流
2013年10月17日 13:17:58
11楼
没有什么区别