这是小弟工地的预埋预留请大家提点意见哈
xiaoxiao19901212
2013年10月15日 22:45:17
只看楼主

小弟刚学习施工,在这里向各位前辈请教了。

小弟刚学习施工,在这里向各位前辈请教了。
免费打赏
给排水农民工
2013年10月16日 08:05:44
2楼
这管子怎么走斜的
回复
yzzz78
2013年10月16日 11:15:46
3楼
一般般,最好给水管和电管预埋的离排水立管洞远点,要不安装时扩洞会打破管的
回复
lcby200
2013年10月16日 13:48:02
4楼
可以介绍一下啊
回复
shaosudong
2013年10月16日 15:26:54
5楼
水管后期埋的,预埋的时候压管槽,以后埋在垫层里,现在埋的话,1.没试压以后漏了不好处理 2.水管从管道井出来管道比较密集,如果管道井在电梯前室附近的话,以后吊顶打支架容易损坏水管
回复
xiaoxiao19901212
2013年10月16日 16:39:54
6楼
shaosudong 发表于 2013-10-16 15:26 水管后期埋的,预埋的时候压管槽,以后埋在垫层里,现在埋的话,1.没试压以后漏了不好处理 2.水管从管道井 …请教一下,什么叫压管槽,已经打压了,从管道井里面里面出来比较密的地方管与管之间加了石块。
回复
乐在水中
2013年10月16日 21:47:53
7楼
最好配套文字说明,学习中:lol
回复
shaosudong
2013年10月17日 17:07:24
8楼
xiaoxiao1990121 发表于 2013-10-16 16:39 请教一下,什么叫压管槽,已经打压了,从管道井里面里面出来比较密的地方管与管之间加了石块。就是在混凝土未干之前用钢管压出管槽,这样管槽深度差不多2-3CM,然后以后在室内弄垫层的时候再弄埋管,加上垫层的厚度,正好能够把给水管埋掉,如果在预埋的时候埋在底筋里的话,以后楼下层住户装修吊顶容易打到水管的
回复
shaosudong
2013年10月17日 17:07:44
9楼
xiaoxiao1990121 发表于 2013-10-16 16:39 请教一下,什么叫压管槽,已经打压了,从管道井里面里面出来比较密的地方管与管之间加了石块。就是在混凝土未干之前用钢管压出管槽,这样管槽深度差不多2-3CM,然后以后在室内弄垫层的时候再弄埋管,加上垫层的厚度,正好能够把给水管埋掉,如果在预埋的时候埋在底筋里的话,以后楼下层住户装修吊顶容易打到水管的
回复
tao_taotao
2013年10月18日 12:44:35
10楼
有些不太合理吧,这以后万一维修起来就不太方便了
回复
ma138239
2013年10月21日 09:44:06
11楼
PPR管线一般不建议采用直接埋在砼里
回复