帮忙求解。给水方式
wodemingzi330
2013年10月15日 21:59:25
只看楼主

某市拟建一座8层旅馆,地下1层,地上7层,其中1层为大厅,层高5m,2~7层为客房,屋高2.8m,地下室层高3米,1层与室外地面高差1m,城市供水保证压力为200kPa,试选用合理的给水方式。

某市拟建一座8层旅馆,地下1层,地上7层,其中1层为大厅,层高5m,2~7层为客房,屋高2.8m,地下室层高3米,1层与室外地面高差1m,城市供水保证压力为200kPa,试选用合理的给水方式。
免费打赏
huangzhimin
2013年10月16日 10:15:47
2楼
根据城市供水保证压力为0.2MPa,可采用分压供水方式:3层及3层以下利用市政压力供水,3层以上单独另设压力供水。
回复
lcby200
2013年10月16日 14:34:21
3楼
同意2楼的意见,高区现在一般采用叠压供水。
回复
wodemingzi330
2013年10月16日 16:18:03
4楼
huangzhimin 发表于 2013-10-16 10:15 根据城市供水保证压力为0.2MPa,可采用分压供水方式:3层及3层以下利用市政压力供水,3层以上单独另设压力供 …感谢。不过我们老师说这题目不太好。
回复
j197406040015
2013年10月19日 06:39:32
5楼
谢谢楼主分享
回复
云飘飘
2013年10月19日 07:10:11
6楼
2层以上无负压变频供水