某市拟建一座8层旅馆,地下1层,地上7层,其中1层为大厅,层高5m,2~7层为客房,屋高2.8m,地下室层高3米,1层与室外地面高差1m,城市供水保证压力为200kPa,试选用合理的给水方式。
某市拟建一座8层旅馆,地下1层,地上7层,其中1层为大厅,层高5m,2~7层为客房,屋高2.8m,地下室层高3米,1层与室外地面高差1m,城市供水保证压力为200kPa,试选用合理的给水方式。
2楼
根据城市供水保证压力为0.2MPa,可采用分压供水方式:3层及3层以下利用市政压力供水,3层以上单独另设压力供水。
回复
3楼
同意2楼的意见,高区现在一般采用叠压供水。
回复
4楼
huangzhimin 发表于 2013-10-16 10:15 根据城市供水保证压力为0.2MPa,可采用分压供水方式:3层及3层以下利用市政压力供水,3层以上单独另设压力供 …感谢。不过我们老师说这题目不太好。
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
2层以上无负压变频供水
回复