坡地框架结构单侧挡土,求解决办法
cxiaolong163
2013年10月15日 16:02:47
只看楼主

如图的建筑平面,坡地建筑,如图左侧和下侧挡土,框架结构总高度39米,挡土2层,总计10米。柱距8.1米。把挡土荷载按柱荷载输入模型,计算实在差太大。求解决办法。

如图的建筑平面,坡地建筑,如图左侧和下侧挡土,框架结构总高度39米,挡土2层,总计10米。柱距8.1米。把挡土荷载按柱荷载输入模型,计算实在差太大。求解决办法。

QQ图片20131015155531.jpg

免费打赏
cxiaolong163
2013年10月15日 16:18:00
2楼
自己顶下,求高手达人帮忙啊
回复
risan
2013年10月15日 17:18:58
3楼
最好的办法是设置单独挡墙,实在不行的话,需要在正交方向设置剪力墙,这个推力有点大。
回复
設計詩
2013年10月15日 20:15:01
4楼
剪力墙作为挡土墙单独算;
主体单独算就行了。
回复
cxiaolong163
2013年10月16日 08:54:54
5楼
iamyashiro 发表于 2013-10-15 17:18 最好的办法是设置单独挡墙,实在不行的话,需要在正交方向设置剪力墙,这个推力有点大。就是算出来推力很大啊,每根柱子要加4000KN荷载上去,刚好这两个方向有公路,单独设置挡墙,位置不够。设置剪力墙的话,只在下面两层设置?好像会影响建筑使用, 再个就是会不会造成刚度不均,求解惑
回复
cxiaolong163
2013年10月16日 08:56:50
6楼
静定天下 发表于 2013-10-15 20:15 剪力墙作为挡土墙单独算;主体单独算就行了。但是,主体不是得把挡土墙传过来的荷载考虑进去么,如果不考虑的话,就必须把墙与主体完全脱开,那就是单独设置挡土墙了
回复
設計詩
2013年10月16日 10:07:14
7楼
cxiaolong163 发表于 2013-10-16 08:56 但是,主体不是得把挡土墙传过来的荷载考虑进去么,如果不考虑的话,就必须把墙与主体完全脱开,那就是单 …是的,那样受力很明确~
回复
cxiaolong163
2013年10月16日 12:01:31
8楼
静定天下 发表于 2013-10-16 10:07 是的,那样受力很明确~关键是挡土两侧有公路,单独设置挡土墙,开挖的话,场地条件又不允许,操蛋啊
回复
dfagegadg
2016年12月01日 13:05:25
9楼
必须考虑剪力墙的挡土作用。谢谢分享
回复

相关推荐