风管系统的风量平衡
小许工
小许工 Lv.3
2007年09月18日 13:54:11
来自于通风排烟
只看楼主

现在风管系统的风量平衡计算时,常通过计算每个支管的沿程阻力及局部阻力,然后综合起来比较,若系统的支管多,则计算过程非常复杂,且计算、复核量很大,不知道各位有经验的大侠有没有简便的计算方法?请您拿出来交流交流!

现在风管系统的风量平衡计算时,常通过计算每个支管的沿程阻力及局部阻力,然后综合起来比较,若系统的支管多,则计算过程非常复杂,且计算、复核量很大,不知道各位有经验的大侠有没有简便的计算方法?
请您拿出来交流交流!
免费打赏
lihuajiancn
2008年08月22日 00:25:55
12楼
装个管道风阀不就OK了吗?搞不懂。。。。
回复
chenyj19871023
2008年08月22日 09:22:22
13楼
鸿业软件里可以计算风管的比摩阻,而且计算风管尺寸也比较准
风量调节时靠近送风口的风阀尽量调小 保证风往后面的支路走
再就是机组余压问题 余压足够大 才能保证最不利环路末端的出风
一般风管阻力中:(沿程+局部)阻力=2-3Pa/m 乘以风管长L
回复
wuchangcomely
2008年08月24日 12:51:01
14楼

按2~3Pa/m算,是不有点小啊?
回复
zhyabb
2008年08月27日 14:46:42
15楼
水管有静态、动态平衡阀,解决了异程式水系统的问题。不晓得风系统的静态、动态平衡阀什么时候能够上市,那样就方便多了,抛开造价因素不谈!
回复
zhyabb
2008年08月27日 14:49:44
16楼
鸿业软件里可以计算风管的比摩阻,而且计算风管尺寸也比较准
风量调节时靠近送风口的风阀尽量调小 保证风往后面的支路走
再就是机组余压问题 余压足够大 才能保证最不利环路末端的出风
一般风管阻力中沿程+局部)阻力=2-3Pa/m 乘以风管长L
回复
lengtingting
2008年08月31日 19:32:26
17楼
我也是用鸿业软件算风管的,很方便的,为了调各并联管路阻力损失15%以内,我
经常懒得去调风管尺寸了,直接加风阀,只不过要大概算一下风阀的开度标上去,
施工方比较喜欢。
回复
dongbear
2008年09月02日 18:11:01
18楼
我太菜了 大家说的方法我都不知道
回复
bakelulu
2008年09月03日 08:51:09
19楼
路过走过学习学习!!!
回复
waj
2008年09月03日 08:52:05
20楼
拉啥尺子哟,用软件一算不就ok了,画个风管简图,调几次就行了嘛。
回复
zhutongxin@co163
2008年09月04日 10:12:03
21楼
我一般是画出风管简图 然后按照风管截面积和风速,算出每个支关系统的风量。用风速仪测量,调节风阀 ,总之系统风量平衡比较麻烦 要想真正的做到一点都不差很难 ,大致在一个误差范围内就5%~-5%之间就没问题。