各位高手,我这工地上装的格力的5匹常规风管机,R22制冷剂机组,工人在施工完毕后按照管长追加了少量制冷剂R410a,目前机器运转还正常,问了好多行家都不知道该不该放掉制冷剂?哪位高手遇到过同样的问题,有什么解决建议?
各位高手,我这工地上装的格力的5匹常规风管机,R22制冷剂机组,工人在施工完毕后按照管长追加了少量制冷剂R410a,目前机器运转还正常,问了好多行家都不知道该不该放掉制冷剂?
哪位高手遇到过同样的问题,有什么解决建议?
2楼
现在网易页面怎么这么多广告啊?
发完帖子没找到内容发哪去了
回复
3楼
少量没事,只是加长管补加的那么一点。
R410a制冷剂的饱和压力比R22高出60%左右,加多了高低压压力都会升高。正规的安装工补氟都是有压力表反应压力的,如果压力超过较多,相信他也会处理的。没事他才会走人的。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-15 14:23 少量没事,只是加长管补加的那么一点。R410a制冷剂的饱和压力比R22高出60%左右,加多了高低压压力都会升高 …R22和R410a的润滑油不一样,同时冷凝压力和冷凝温度也不一样。5匹机器错加300g左右应该没有问题,但在夏天高温和冬季最冷时机器效率会同比别的机器差。加注多了会压力保护。
回复
5楼
短时间不会表现出来,长期运行会排气温度高,运行电流大,逐步回损坏压缩机的。
回复
6楼
R22的机组加410a,长期下去肯定多少会有影响的
回复
7楼
我是菜鸟 但是我觉得 既然冷凝温度跟增发温度都不一样的话 回油 过热不行 长期运转 会影响压缩机的 影响寿命的吧
回复
8楼
长期运行会排气温度高,运行电流大,少量没事
回复
9楼
R22和R410A的共沸性不同,压力需求也不同,严重的有爆炸危险,解决办法就是将药水放掉后抽真空在重新加药水
回复
10楼
....再来看看 会包扎啊
回复
11楼
制冷量下降,不够冷,客户能通过吗?还有耗电大呢!