新增电梯井道剪力墙能否从一半施工?
凯特你好
2013年10月14日 14:50:09
来自于建筑施工
只看楼主

我的一个工程现在因为设计增加的要求,需要在原结构楼板新增加电梯剪力墙,电梯井道洞口已开完洞口,新增剪力墙从地下四层开始。 考虑到工期、其他因素,我们计划地下、地上同时对剪力墙施工,地下从地下四层,地上从地上一层开始施工,请给帮我看看这种情况能够实现吗,哪位有此类的施工经验吗? 请各位专家、大侠提出宝贵的意见和见解,小弟不胜感激啊!

我的一个工程现在因为设计增加的要求,需要在原结构楼板新增加电梯剪力墙,电梯井道洞口已开完洞口,新增剪力墙从地下四层开始。

考虑到工期、其他因素,我们计划地下、地上同时对剪力墙施工,地下从地下四层,地上从地上一层开始施工,请给帮我看看这种情况能够实现吗,哪位有此类的施工经验吗?

请各位专家、大侠提出宝贵的意见和见解,小弟不胜感激啊!
免费打赏
yangtaozhangyuan
2013年10月18日 17:25:58
23楼
没碰到过,不好发表意见啊
回复
jzhdajia
2013年10月18日 20:34:12
24楼
增加柱,改变了结构形式,一要重新复核计算结构,并考虑加固,至于施工改造更要谨慎!
回复
jacklan2006
2013年10月20日 09:25:59
26楼
找设计出图,按照设计的图纸和方案,编制施工专项方案进行控制。。
回复
haikuotiankong1111
2013年10月20日 16:08:17
27楼
学习了 谢谢
回复
孙洪飞
2013年10月20日 22:35:39
28楼
你们和设计院联系了?不能胡来
回复
hlxx11
2013年10月20日 23:25:54
29楼
个人觉得,还是找设计吧,这要真出问题了,谁拍板的谁顶雷了,你也不能说是论坛上让这么干的吧;P
回复
llllgggg123
2013年10月21日 08:26:40
30楼
这种情况首先要取得原设计的设计变更,出具变更、基底加强等方案,并严格按设计变更施工;像楼主所述情况应该是“严重的违法行为”,一旦出现质量、安全的事故,肯定是吃不了兜着走!千万不能蛮干,要有点职业素质及相关法律知识。三思啊!!!:@:L:L:L
回复
xuwenqiangge
2013年10月21日 22:38:12
31楼
肯定得从下往上的,否则你这又小又薄的楼板怎么能吃得消这么一睹板墙,所以从下往上是比较安全的,这个反正是设计变更到时候你做个单子都是可以签证在14天之内以书面形式向工程师提交申请,