本帖最后由 a651664 于 2013-10-13 10:12 编辑 大家早上好,我在做毕业设计,我选用了两台冷水机组,一大一小,主要用大的。我打算一机对一泵,那么现在冷冻水泵的扬程我得怎么分配呀?立管都是共用的,最不利环路的阻力就只有一个了,只计算大的水泵扬程,小的水泵我就不知道怎么确定了。求大家指点下。————————————————————————————————————又查了点资料,是不是选两台流量不一样,扬程差不多的就行了。

本帖最后由 a651664 于 2013-10-13 10:12 编辑

大家早上好,我在做毕业设计,我选用了两台冷水机组,一大一小,主要用大的。
我打算一机对一泵,那么现在冷冻水泵的扬程我得怎么分配呀?立管都是共用的,最不利环路的阻力就只有一个了,只计算大的水泵扬程,小的水泵我就不知道怎么确定了。
求大家指点下。
————————————————————————————————————
又查了点资料,是不是选两台流量不一样,扬程差不多的就行了。

免费打赏
知冷者hsxl
2013年10月13日 09:51:31
2楼
冷水机 调整 一下 改为 2台相同型号 的 行不行???
回复
a651664
2013年10月13日 10:05:32
3楼
zlf60137 发表于 2013-10-13 09:51 冷水机 调整 一下 改为 2台相同型号 的 行不行???我选一大一小的目的就是因为有部分房间只有在特定时间才使用,为了按需供给嘛。要不是老师特意说过选几台的问题,我肯定选一台大的直接满足全部负荷,可能会造成一点浪费。我选了一台230KW和87KW的,现在就面临水泵扬程分配问题。
回复
xueyongganga601
2013年10月13日 11:19:08
4楼
两台泵的流量分别和两台主机对应,在主机的额定水流量基础上乘以1.1的系数,至于扬程,按系统全开时,最不利环路情况下的扬程计,两台泵取一样。
回复
zhongwenxunshen
2013年10月15日 08:40:18
5楼
这也行?泵的扬程应保证除掉对应的主机后提供的压头相等,当然要是主机压损相差不大的时候可以认为压头相等
回复
jlb1998
2013年10月15日 10:02:53
6楼
扣除主机后压头相等即可