请教低压配电柜上的电流表读数问题。
yuuy6688
yuuy6688 Lv.2
2013年10月12日 20:48:41
只看楼主

众位前辈,我们单位低压配电柜上用的是多功能网络电力仪表,我在上面看到电流显示的是A-0.394、B-0.354、C-0.634。这每相只有0点几安培的电流。我看了下电流互感器是1500/5,那么是不是说变比是300,我要将显示的电流值例如A相的0.394乘300=118.2A? 另一个低压配电柜上的多功能网络电力仪表,上面显示的电流值是0.016、0.019、0.012,电流互感器的变比是1000/5,即变比200。那么是不是这三相的电流值分别是0.016乘200=3.2,0.019乘200=3.8,0.012乘200=2.4,这电流太小了吧。

众位前辈,我们单位低压配电柜上用的是多功能网络电力仪表,我在上面看到电流显示的是A-0.394、B-0.354、C-0.634。这每相只有0点几安培的电流。我看了下电流互感器是1500/5,那么是不是说变比是300,我要将显示的电流值例如A相的0.394乘300=118.2A?
另一个低压配电柜上的多功能网络电力仪表,上面显示的电流值是0.016、0.019、0.012,电流互感器的变比是1000/5,即变比200。那么是不是这三相的电流值分别是0.016乘200=3.2,0.019乘200=3.8,0.012乘200=2.4,这电流太小了吧。
免费打赏
dongjiange3553
2013年10月15日 10:43:27
12楼
没设变比,设变比后直读
回复
lzhaicxy
2013年10月15日 11:05:21
13楼
计算没问题啊
回复
qzw_cool
2013年10月15日 15:09:33
14楼
:victory::victory:
回复
whhcan
2013年10月15日 15:33:27
15楼
可以设置的
回复
lei872935063
2013年10月15日 16:14:42
16楼
多功能表设置CT变比后,一次电流一般是直接读的
回复
wu70kai
2013年10月16日 19:43:39
17楼
以前还没有接触过!学习了!
回复
ly2030
2013年10月17日 12:09:58
18楼
我是来学习 的
回复
xianzai987
2013年10月18日 11:18:26
19楼
电子式的表都应该是准确显示的
回复