请教低压配电柜上的电流表读数问题。
yuuy6688
yuuy6688 Lv.2
2013年10月12日 20:48:41
只看楼主

众位前辈,我们单位低压配电柜上用的是多功能网络电力仪表,我在上面看到电流显示的是A-0.394、B-0.354、C-0.634。这每相只有0点几安培的电流。我看了下电流互感器是1500/5,那么是不是说变比是300,我要将显示的电流值例如A相的0.394乘300=118.2A? 另一个低压配电柜上的多功能网络电力仪表,上面显示的电流值是0.016、0.019、0.012,电流互感器的变比是1000/5,即变比200。那么是不是这三相的电流值分别是0.016乘200=3.2,0.019乘200=3.8,0.012乘200=2.4,这电流太小了吧。

众位前辈,我们单位低压配电柜上用的是多功能网络电力仪表,我在上面看到电流显示的是A-0.394、B-0.354、C-0.634。这每相只有0点几安培的电流。我看了下电流互感器是1500/5,那么是不是说变比是300,我要将显示的电流值例如A相的0.394乘300=118.2A?
另一个低压配电柜上的多功能网络电力仪表,上面显示的电流值是0.016、0.019、0.012,电流互感器的变比是1000/5,即变比200。那么是不是这三相的电流值分别是0.016乘200=3.2,0.019乘200=3.8,0.012乘200=2.4,这电流太小了吧。
免费打赏
2013年10月12日 21:06:58
2楼
看负荷不就知道了吗. 多大负荷有多少电流
回复
zxr2625
2013年10月12日 21:18:37
3楼
可以设置变比的。
回复
智库
2013年10月12日 23:02:41
4楼
本帖最后由 智库 于 2013-10-12 23:03 编辑

我们用SST-330型智能型电力表,是可以用在三相三线,三相四线和单相等各种系统。
在接线完毕并通电后,应按所测试的系统设置一下。再设置一下电流互感器的变比,电表就能自动显示一次电流值,而且自动显示所测的电流单位,也就是A,KA,等单位可以自动切换一目了然。
同样,如果有电压也是一样,设置好系统和变比后,一切都是自动准确显示啦!
回复
zhaguangming
2013年10月13日 21:58:58
5楼
你的计算方法没有错。如果你的电流表没有问题的话,就说明你在观察表计时没有什么用电负荷,所以电流极小。
回复
lingxuct
2013年10月14日 08:59:49
6楼
楼主朋友想法是对的,新柜调试时,试验人员没有把多功能表的输入倍率修改好,表计出厂的原始值(默认值为1)。可以要求调试人员把各表计的倍率修改好。
回复
wboy8759
2013年10月14日 09:16:58
7楼
楼主的“多功能网络电力仪表”又叫做“智能化多功能电测量仪表”,可以检测三相回路的电流、电压、功率、有功电能、无功电能,这种电子式智能仪表安装后需要人工设置参数的,如CT变比、PT变比、两相CT或三相CT接线形式等等,仪表面板上有按钮可以直接设置输入。
回复
wangyuhua917
2013年10月14日 09:25:00
8楼
学习了,:victory::victory::victory:
回复
mingyue198732
2013年10月14日 10:53:47
9楼
lingxuct 发表于 2013-10-14 08:59 楼主朋友想法是对的,新柜调试时,试验人员没有把多功能表的输入倍率修改好,表计出厂的原始值(默认值为1) …大师,我画的一个养老院的消防水泵房+锅炉房,这锅炉房里的采暖循环泵做的三级负荷合理吗
回复
lingxuct
2013年10月14日 11:11:09
10楼
mingyue198732 发表于 2013-10-14 10:53 大师,我画的一个养老院的消防水泵房+锅炉房,这锅炉房里的采暖循环泵做的三级负荷合理吗三级供电就是发生系统停电时可以停电的设备用电,且停电不会影响任何安全问题,也不会对设备造成什么不利的情况,“采暖循环泵”是不是符合这样的条件,我不清楚,请朋友自己考虑。
回复
划破长空
2013年10月15日 09:44:18
11楼
是这样计算的
回复