空压机阀门打开后无法继续启动(查后是电压太低无法启动)不知道该怎么办
huanouxia
huanouxia Lv.3
2013年10月12日 18:49:20
只看楼主

1台75KW的空压机,星三角正常启动充气后,有2 种状态,一种在长时间不用会自动停止,另外一种是有个阀门打开后再次启动。现在出现阀门打开时空压机无法正常启动。空压机启动时电压最低要求是340V,查后发现电压只有310V。请问这种状况该怎么办?

1台75KW的空压机,星三角正常启动充气后,有2 种状态,一种在长时间不用会自动停止,另外一种是有个阀门打开后再次启动。
现在出现阀门打开时空压机无法正常启动。
空压机启动时电压最低要求是340V,查后发现电压只有310V。
请问这种状况该怎么办?
免费打赏
2013年10月12日 19:06:19
2楼
换电源电缆。线路压降太大。
回复
自控
2013年10月12日 19:11:40
3楼
你描述的情况不充分,比如供电距离是多少,什么时候出现这个情况!
回复
2013年10月12日 19:52:43
4楼
采用同相序并线方法,假如你原来使用的电缆为35平方电缆,你可以再原来电缆的基础上增加一根临时的35平方电缆 ,同颜色同相序并线,然后启动空压机看问题能不能解决,如果是电路压降过大的问题再更换电缆即可。
回复
li550251085
2013年10月13日 07:35:14
5楼
匿名者 发表于 2013-10-12 19:52 采用同相序并线方法,假如你原来使用的电缆为35平方电缆,你可以再原来电缆的基础上增加一根临时的35平方电 …谢谢分享,,,,,,,有你更精彩
回复
lsc19590714
2013年10月13日 16:54:50
6楼
空压机电动机启动前应首先关闭空气压缩机的进气阀门。待电动机启动过程结束后,达到额定转速时,再慢慢开启进气阀门。电动机空载启动方式有:变频启动、软启动、星角启动、定子线圈串接电阻器降压启动等多种方法。关于电压降低问题,检查一下供电线缆长度多少米?如果超过250米,加大供电线缆截面积,减少线缆阻抗值,设备本地配备电容器补偿。
回复
zhaguangming
2013年10月13日 21:07:01
7楼
在电动机启动前,先检查电源首端电压是否大于360伏以上,如果是,就需要增加导线截面积;如果首端电压本来就很低,就需要调整配电变压器的分接头开关,提高电源首端电压
回复
开心老爸
2013年10月14日 09:14:31
8楼
那就想办法减少压降啊
回复
wangyuhua917
2013年10月14日 09:31:01
9楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
乐在水中
2013年10月14日 09:36:26
10楼
水专业,想学习一些电气方面的知识:lol
回复
znlty
2013年10月14日 14:02:30
11楼
讲的真是太好了