现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年10月12日 17:02:25
只看楼主

现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作。

现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作。




免费打赏
muyuyao
2013年10月15日 23:20:05
32楼
qq359879362 发表于 2013-10-12 17:18 三级漏电断路器当然有,既然没零线,只要后面没有单相负载,当然应该用三级漏电断路器,漏电也会跳闸,图上 …年级的“级”字改为极数的“极”字才完全正确。否则,令人费解。
回复
muyuyao
2013年10月15日 23:30:04
33楼
linmiaojing 发表于 2013-10-14 09:02 按您说的零线不接进线端漏电保护器不跳闸没错的话,那像施工电梯这类三相用电(只需三根相线+1根PE线)在 …按您说的零线不接进线端漏电保护器不跳闸没错的话,——-零线不接入4P漏保进线端的话,漏电保护器的确不会跳闸。那像施工电梯这类三相用电(只需三根相线+1根PE线)在三级箱中漏电保护器到底用三级还是四级呢!———–像施工电梯这类三相用电(只需三根相线+1根PE线),在三级箱中漏电保护器用三极和四极的均可以。三级漏电断路器只有三根相线进线端那难道就不能跳闸吗?(没零线接入)不能的话就不可能生产出来呀!——–质疑得完全有道理。”三极漏电保护器只有三根相线进线端就不能跳闸“的说法纯属胡说八道。
回复
muyuyao
2013年10月15日 23:32:54
34楼
lingxuct 发表于 2013-10-14 11:30 1、有三极漏电开关,是三相380V的,一样有试验按钮的,电工说的可能你理解错了(也有可能电工说错了); …—–完全赞同区管的说法。
回复
muyuyao
2013年10月15日 23:36:53
35楼
二两凉面 发表于 2013-10-15 10:28 3级漏报很多——您是想说“3极漏保很多”吧?!6个字中错了俩。
回复
muyuyao
2013年10月15日 23:39:39
36楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-16 23:42 编辑 技术学院 发表于 2013-10-15 15:47 三项四线的漏电断路器电源端接零线就行了,其负载用啥负载无所谓的,只要没有异常不会跳闸的。其运行时,单 …当然,你的三相负载应当三相平衡,差的大啦也会跳闸的。———不漏电,光三相不平衡会导致漏保跳闸吗?!告诉你:绝对不会!!!技术学院先生真能胡说八道!!!
回复
muyuyao
2013年10月15日 23:41:48
37楼
chen2257963 发表于 2013-10-15 17:08 第4点 请问 您说必须接上N线 您是说 漏电开关 进线必须接零 还是出线接N 还是 两头都要接N?版主强调的是“进线必须接零”。参见20楼内容。
回复
liliyongjing
2013年10月16日 11:17:21
38楼
配电箱里装了四极漏电开关,是可以给三相三线负载供电的,不影响使用效果
回复
巨人电气
2013年10月16日 11:33:12
39楼
muyuyao 发表于 2013-10-15 23:12 因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。———不知楼主何意?!弱弱的问一下“三级箱所以必须要配置漏保”出自哪本规范?
回复
mente521
2013年10月16日 13:35:20
40楼
lingxuct 发表于 2013-10-14 11:30 1、有三极漏电开关,是三相380V的,一样有试验按钮的,电工说的可能你理解错了(也有可能电工说错了); …针对第四点,请问如果N线不接上,此4极开关能否当普通三级不带漏电的开关使用呢?能否正常合闸呢?
回复
myt7426641
2013年10月16日 14:12:58
41楼
学习啦,原来这样