电梯安装的流程及步骤 使用中的电梯
电梯安装的流程及步骤
使用中的电梯
安装主机
安装控制柜
吊装配重架
安装钢丝
主机钢丝安装完毕
三、井道设备安装
1、导轨安装。
安装轿厢导轨撑架,安装对重导轨撑架,安装导轨,导轨矫正。
2、轿厢安装。
依 次安装轿厢托梁,吊索架,轿厢架、导靴、轿厢底、安全钳、安装超载装置。
3、对重安装。
安装对重用的支撑和吊具,应待曳引绳将轿厢对重悬挂在 曳引轮 上时才能拆除。
4、缓冲器安装。
缓冲器的位置确定。 调整缓冲器的中心,应和轿厢架或对重架的碰板中心对准,其允许误差不应大于20mm,而且要求在同一基础上安装两个缓冲器时,其高度允许误差应不大于2mm。
5、曳引钢丝绳和绳头组合安装。
钢丝绳规格型号符合设计要求,无死弯、锈蚀、松股、断丝等故障现象,麻芯润滑油脂无干枯故障现象,并且保持清洁。绳头杆及其组件的数量、质量、规格符合设计要求。钨金( 巴氏合金 )的数量要备够。
需要材料包括截面积2.5mm2以上的铜线; 20号铅丝; 汽油、煤油、棉丝。
6、补偿链安装。
( 1)当提升高度大于30m时,应设补偿装置。
(2)补偿装置中的导靴与导轨两顶面间隙之和应不大于3mm,补偿装置的衬轮导轨的垂度允差在全高上小于1mm。 补偿绳轮架至地面槽钢的距离为150~200mm,导轨上端面凸出导靴为200~250mm,并装上导轨端头处挡板,防止衬轮架跳出。
井道多了钢丝和随行电缆
操作盘安装就可以开动电梯了
7、 随行电缆线安装
(1)井道电缆挂线架应在距离顶层楼板约3.8m处的井道壁上,电缆架用螺栓紧固牢。
(2)轿底电 缆挂线架应设在轿厢钢梁处,用螺栓紧固牢。
(3)装软线时,先量出井 道挂线架至机房各种电气设备的长度,把每根电缆软线穿入各电路管或线槽中,然后把另一端软线放至底坑且要保证每根软线要挺直不绞曲。
8、电气线路敷设。
(1)按照机房及井道的布线图敷设线路,电源线路、动力线路、制动器线路、控制线路、指示灯线路、按钮线路、照明线路应分别穿在管内或线槽内,不允许穿在同一根管内或线槽内,管内导线不允许有接头。 若导线有接头,应在接线盒内。
9、 限位开关及感应器装置安装。
(1)先把限位开关装于限位支架上,支架用压板与螺栓和轿厢导轨相紧固,随后依据限位开关碰轮所在位置,确定撞弓安装在轿厢处的位置。 也可用同一根撞弓作为限位与越程撞弓。 撞弓位置应使限位碰轮在撞弓垂直面时,碰轮还剩3mm的移动距离。 各限位开关动作距离按不同梯速定位。
(2)安装感应器装置。
10、 照明设备及检修箱。
机房照明电源盒子板应用地脚螺栓紧固,照明电源与动力电源应分别设置,盒子板应横平竖直,照明线接线应相线进开关,禁止相线进灯头。
11、 接地线安装。
所有电气设备的金属外壳均应良好接地且合理装置。
四、门装置安装。
(1)螺栓与轿厢架连接,再装门机架拉条螺栓,再紧固全部螺栓。
(2)门机用螺栓与门机架紧固,安装门的要求与厅门要求相同。 可参照安装厅门的工艺要求。
(3)当门机与轿厢装好后,调整门的联动机构,使轿门距符合产品图纸的技术要求。
(4)厅门在关闭位置时,调整轿门上的开门刀片位置,要求开门刀片位于厅门钩子锁两滚轮的中间,距离两滚轮的两侧间隙相近。把固定门框立柱的地脚螺栓或 膨胀螺栓 基本旋紧,调整至厅门框架立柱的垂直度误差和横梁的水平度误差均小于1/1000,厅门导轨与地坎槽在导轨两端和中间处间距的偏差均小于1mm时,把全部螺栓紧固牢。
(5)把吊门滚轮挂脚与门扇上端连接,调整门扇与门扇、门扇与门套、门扇下端与地坎间隙,门脚在地坎槽内无抗劲故障现象,门扇铅垂度不应超过1.5/1000。 此时,吊门扇的螺栓全部紧固,并调整偏心挡轮与导轨下端之间隙应不大于0.5mm。
(6)门扇调整好后,可安装门扇的联动机构,厅门安装完好后用手推拉,不应有噪声和不轻快故障现象。 最后安装厅门电联锁装置。
以上就是电梯的安装流程及步骤。细节上可能有所差异,建议安装施工过程中因地制宜!
空空的电梯井道
安装一节轨道后安装下梁
安装立柱
安装底板
安装上梁和滑轮
再安装临时用的跳板,便于安装轨道
机房开孔
安装主轨副轨先要安装好提升机提轨道用
主轨安装先打孔(安置房井道土建比较粗糙)
安装底码
安装支架用校导尺校准
最后焊接主轨就校好了
安装上一节主轨
副轨打孔
副轨底码安装
副轨支架安装
校准并焊牢
辛辛苦苦总算主副轨道顶
到顶把随行电缆卡安装
安装好轨道的井道
对重架
门和框组装完毕,安装好的门
开呼梯孔,安装呼梯板
轿厢安装,第一步把轿顶吊起
井道外拼轿壁
移到轿底组装好轿壁
轿顶落下
轿壁校准,轿厢安装完毕
安装门机
安装过程:
1设备到货 - 2土建检查 - 3机房、井道移交 - 4到货吊机 - 5开箱点验 - 6开工 - 7工字钢安装 - 8机房主机安装 - 9导轨安装 - 10厅门 - 11厅门封堵 - 12轿厢对重、组装轿厢及其他功能配件 - 13脚手架拆除 - 14电气接线 - 15慢车调试 - 16呼梯盒及层显底盒 - 17快车调试 - 18验收。
土建配合电梯安装单位的六个要点
在高层和多层配置电梯是当今提高生活舒适度的重要体现。施工中经常遇到电梯机房和井道施工不满足安装要求,造成返工或必须采取加固补救措施,给电梯安装单位造成不必要的麻烦,也给土建施工单位造成一定的经济损失,总结施工中遇到的常见问题,希望给管理和施工人员提供参考 。
1 电梯基坑的排水防水措施
电梯基坑属于一级防水,坑底设备对防水要求较高,基坑的防排水与旁边集水坑的蓄水量及自动泵站的抽水要匹配。电梯基坑和集水坑是整个楼栋的最低点,土建施工防水必须合格,不得渗漏。土建施工时电梯基坑底座和集水坑要求不留施工缝一次浇筑成型,必须振捣密实,保证排水管排水通畅,电梯坑底不积水。
2 电梯井道门头过梁或层间圈梁标高规定
电梯井道的门头过梁高度是施工人员常忽视的问题,电梯专用图纸明确要求门头过梁的高度大于350?mm(图1),在砌体施工时,较易套用结构图纸的说明而出错。在结构图纸优化后的核心筒剪力墙结构,预留的洞口高度为电梯井道门洞高度,不存在砌体过梁高度不够的问题。如果出错,电梯公司也有补救措施,但需要土建单位承担损失。
图1??电梯门头过梁和控制器固定点示意
框架结构的电梯井道往往不是剪力墙结构,还需要考虑层间圈梁的问题,圈梁的中心间距一般为2.5?m,但是有的施工员没有考虑是从哪一个层面标高算起,是建筑完成面或是结构完成面,一旦用错标高,全程都会出错。圈梁起始标高的计算,有的从上部往下计算,有的从中间向上计算,因此,需要认真读懂图纸,不清楚的需咨询电梯安装单位,不可盲目施工。电梯安装单位的过梁高度不够的补救措施如图2所示。
图2??电梯门头过梁不够高的补救措施
3 电梯机房的预留洞口和吊钩安装
规定电梯机房一般设置在屋面上的房间,楼面和墙面往往需要预留很多洞口,有排风扇口,电梯承重梁的安装口,吊绳的楼板圆孔,顶板上有预埋吊钩等,这些预留洞口的位置要求非常精准,因洞口较多,还要考虑墙体的结构安全。预留洞口的高度应按设计预留,一般是以建筑完成面为基准。吊钩必须使用圆钢且安装在梁下或加强的板下。
4 信号控制面板预留位置和施工方法
层间的信号控制面板目前改进很多,只需要一侧开一个孔穿线就可完成控制面板的安装。但是,主体施工时往往不重视孔洞的预留,后期钻孔困难、经济损失很大。
按照设计一般是根据建筑完成面以上1.16?m开成V字形,2个电梯联动的比较简单,在墙体施工时预埋2根PVC管就能满足要求(图3)。
图3??双井道同步层间按钮面板预留示意
5 安装中如何做到防水和安全防护
土建完成井道内的架体拆除,清理井壁上所有的杂物,电梯井坑底垃圾清除找平,检查排水是否通畅、是否有渗漏等问题。每一层的井道洞口必须用定型围栏安全封闭,土建和电梯安装单位办理场地移交,完成工作面交接验收。
6 安装中如何配合电梯验收
土建移交电梯安装单位后工作并没有结束,需要土建单位特别是总包对其进行安全管理和监督,临时移开的洞口,完工后必须及时复位。电梯门安装后,需要土建对电梯门缝进行修补,直到电梯门套装修完成。门洞地面装修时为防止明水进入井道,装修前其他楼层门洞需要砌筑100?mm高挡水门槛,地下室门洞需要砌筑300?mm高的临时挡水门槛。电梯调试前需要土建的水电方配合动力电源的铺设和移交。
总之,正式电梯早一天验收完成,施工单位的施工人员货梯就能早一天拆除,节省部分租赁费,经济效益可观。配合电梯施工是总包的义务,为了减少施工中常见的问题,需要和电梯安装单位的技术人员经常商讨,加强沟通。
电梯安装及验收规范的详细研读
言归正传 ,考虑到电梯以上的三大重要性;小编结合自身经验,重新研读电梯安装及验收规范( 注:这里以常见的电力驱动曳引式高层住宅电梯为例 ),给银机电友人们分享一些电梯安装及验收的基本动作和注意事项:
Part1 新旧电梯验收规范简述
Part2 电梯安装基本动作
八、电气部分安装 ?