现场照片实景呈现电梯安装施工全过程
凸b南博丸
2023年08月17日 10:11:41
只看楼主

电梯安装的流程及步骤 使用中的电梯      


电梯安装的流程及步骤


使用中的电梯


     
一、安装前的准备    
电梯安装的质量应符合电梯安装验收规范等有关国家标准。       安装电梯要遵照按照说明书,结合产品随机文件的技术要求,编制施工方案;       安装前准备工作:    
1、人员组织。    
一般三至四人组成安装小组,电梯工必须接受技术培训和安全技术培训,并经过有关部门       考核合格。       制定作业计划,明确要求。    
2、资料复核    
工地       负责       人应依据所提供技术资料实地进行复核井道的宽度、底坑的深度、顶层高度、层站数和开门方式、井道垂直度和各层井道尺寸和预留孔及预埋铁位置、机房的尺寸、机房与井道的相对位置。    
3、清点材料。    
开箱后依据电梯装箱清单清点材料,发现有缺件、错件、损件应在一周内及时通知厂家有关部门。       材料堆放要按照安装工艺流程和具体施工方案来确定,堆放层次要便于取用,放置要整齐稳固,油类危险品应由专人负责保管。    
4、校验井道、机房、层门口土建尺寸。    
核对尺寸和现场施工情况,以利于施工顺利       进行。    
5、检查工具。    
施工前应把所有必备工具设备进行全面检查。    
6、架设脚手架。    
依据轿厢尺寸大小及对设置的位置确定脚手架的形式。       脚手架有竹竿和钢管两种。       无论哪种材料,都要保证脚手架的稳定性和足够的承载力。       每层脚手架横梁必须置两块以上的木板,两头应与横梁紧固。       要求:       脚手架位置便于施工作业。    
二、机房设备安装    
这里主要是       曳引机       的安装,限速器安装,控制柜安装。    
   

安装主机

安装控制柜

吊装配重架

安装钢丝

主机钢丝安装完毕


三、井道设备安装

1、导轨安装。

安装轿厢导轨撑架,安装对重导轨撑架,安装导轨,导轨矫正。

2、轿厢安装。

次安装轿厢托梁,吊索架,轿厢架、导靴、轿厢底、安全钳、安装超载装置。

3、对重安装。

安装对重用的支撑和吊具,应待曳引绳将轿厢对重悬挂在 曳引轮 上时才能拆除。

4、缓冲器安装。

缓冲器的位置确定。 调整缓冲器的中心,应和轿厢架或对重架的碰板中心对准,其允许误差不应大于20mm,而且要求在同一基础上安装两个缓冲器时,其高度允许误差应不大于2mm。

5、曳引钢丝绳和绳头组合安装。

钢丝绳规格型号符合设计要求,无死弯、锈蚀、松股、断丝等故障现象,麻芯润滑油脂无干枯故障现象,并且保持清洁。绳头杆及其组件的数量、质量、规格符合设计要求。钨金( 巴氏合金 )的数量要备够。

需要材料包括截面积2.5mm2以上的铜线; 20号铅丝; 汽油、煤油、棉丝。

6、补偿链安装。

1)当提升高度大于30m时,应设补偿装置。

(2)补偿装置中的导靴与导轨两顶面间隙之和应不大于3mm,补偿装置的衬轮导轨的垂度允差在全高上小于1mm。 补偿绳轮架至地面槽钢的距离为150~200mm,导轨上端面凸出导靴为200~250mm,并装上导轨端头处挡板,防止衬轮架跳出。

井道多了钢丝和随行电缆

操作盘安装就可以开动电梯了


7、 随行电缆线安装

(1)井道电缆挂线架应在距离顶层楼板约3.8m处的井道壁上,电缆架用螺栓紧固牢。

(2)轿底电 缆挂线架应设在轿厢钢梁处,用螺栓紧固牢。

(3)装软线时,先量出井 道挂线架至机房各种电气设备的长度,把每根电缆软线穿入各电路管或线槽中,然后把另一端软线放至底坑且要保证每根软线要挺直不绞曲。

8、电气线路敷设。

(1)按照机房及井道的布线图敷设线路,电源线路、动力线路、制动器线路、控制线路、指示灯线路、按钮线路、照明线路应分别穿在管内或线槽内,不允许穿在同一根管内或线槽内,管内导线不允许有接头。 若导线有接头,应在接线盒内。

9、 限位开关及感应器装置安装。

(1)先把限位开关装于限位支架上,支架用压板与螺栓和轿厢导轨相紧固,随后依据限位开关碰轮所在位置,确定撞弓安装在轿厢处的位置。 也可用同一根撞弓作为限位与越程撞弓。 撞弓位置应使限位碰轮在撞弓垂直面时,碰轮还剩3mm的移动距离。 各限位开关动作距离按不同梯速定位。

(2)安装感应器装置。

10、 照明设备及检修箱。

机房照明电源盒子板应用地脚螺栓紧固,照明电源与动力电源应分别设置,盒子板应横平竖直,照明线接线应相线进开关,禁止相线进灯头。

11、 接地线安装。

所有电气设备的金属外壳均应良好接地且合理装置。

四、门装置安装。

(1)螺栓与轿厢架连接,再装门机架拉条螺栓,再紧固全部螺栓。

(2)门机用螺栓与门机架紧固,安装门的要求与厅门要求相同。 可参照安装厅门的工艺要求。

(3)当门机与轿厢装好后,调整门的联动机构,使轿门距符合产品图纸的技术要求。

(4)厅门在关闭位置时,调整轿门上的开门刀片位置,要求开门刀片位于厅门钩子锁两滚轮的中间,距离两滚轮的两侧间隙相近。把固定门框立柱的地脚螺栓或 膨胀螺栓 基本旋紧,调整至厅门框架立柱的垂直度误差和横梁的水平度误差均小于1/1000,厅门导轨与地坎槽在导轨两端和中间处间距的偏差均小于1mm时,把全部螺栓紧固牢。

(5)把吊门滚轮挂脚与门扇上端连接,调整门扇与门扇、门扇与门套、门扇下端与地坎间隙,门脚在地坎槽内无抗劲故障现象,门扇铅垂度不应超过1.5/1000。 此时,吊门扇的螺栓全部紧固,并调整偏心挡轮与导轨下端之间隙应不大于0.5mm。

(6)门扇调整好后,可安装门扇的联动机构,厅门安装完好后用手推拉,不应有噪声和不轻快故障现象。 最后安装厅门电联锁装置。

以上就是电梯的安装流程及步骤。细节上可能有所差异,建议安装施工过程中因地制宜!


 
施工现场图示
 

空空的电梯井道

安装一节轨道后安装下梁

安装立柱

安装底板

安装上梁和滑轮

再安装临时用的跳板,便于安装轨道

机房开孔


安装主轨副轨先要安装好提升机提轨道用

主轨安装先打孔(安置房井道土建比较粗糙)

安装底码

安装支架用校导尺校准

最后焊接主轨就校好了

安装上一节主轨

副轨打孔

副轨底码安装

副轨支架安装

校准并焊牢

辛辛苦苦总算主副轨道顶

到顶把随行电缆卡安装

安装好轨道的井道


对重架

门和框组装完毕,安装好的门

开呼梯孔,安装呼梯板

轿厢安装,第一步把轿顶吊起

井道外拼轿壁

移到轿底组装好轿壁

轿顶落下

轿壁校准,轿厢安装完毕

安装门机


安装过程:

1设备到货 - 2土建检查 - 3机房、井道移交 - 4到货吊机 - 5开箱点验 - 6开工 - 7工字钢安装 - 8机房主机安装 - 9导轨安装 - 10厅门 - 11厅门封堵 - 12轿厢对重、组装轿厢及其他功能配件 - 13脚手架拆除 - 14电气接线 - 15慢车调试 - 16呼梯盒及层显底盒 - 17快车调试 - 18验收。


土建配合电梯安装单位的六个要点

在高层和多层配置电梯是当今提高生活舒适度的重要体现。施工中经常遇到电梯机房和井道施工不满足安装要求,造成返工或必须采取加固补救措施,给电梯安装单位造成不必要的麻烦,也给土建施工单位造成一定的经济损失,总结施工中遇到的常见问题,希望给管理和施工人员提供参考 。

1   电梯基坑的排水防水措施

电梯基坑属于一级防水,坑底设备对防水要求较高,基坑的防排水与旁边集水坑的蓄水量及自动泵站的抽水要匹配。电梯基坑和集水坑是整个楼栋的最低点,土建施工防水必须合格,不得渗漏。土建施工时电梯基坑底座和集水坑要求不留施工缝一次浇筑成型,必须振捣密实,保证排水管排水通畅,电梯坑底不积水。

2   电梯井道门头过梁或层间圈梁标高规定

电梯井道的门头过梁高度是施工人员常忽视的问题,电梯专用图纸明确要求门头过梁的高度大于350?mm(图1),在砌体施工时,较易套用结构图纸的说明而出错。在结构图纸优化后的核心筒剪力墙结构,预留的洞口高度为电梯井道门洞高度,不存在砌体过梁高度不够的问题。如果出错,电梯公司也有补救措施,但需要土建单位承担损失。

图1??电梯门头过梁和控制器固定点示意

框架结构的电梯井道往往不是剪力墙结构,还需要考虑层间圈梁的问题,圈梁的中心间距一般为2.5?m,但是有的施工员没有考虑是从哪一个层面标高算起,是建筑完成面或是结构完成面,一旦用错标高,全程都会出错。圈梁起始标高的计算,有的从上部往下计算,有的从中间向上计算,因此,需要认真读懂图纸,不清楚的需咨询电梯安装单位,不可盲目施工。电梯安装单位的过梁高度不够的补救措施如图2所示。

图2??电梯门头过梁不够高的补救措施


3   电梯机房的预留洞口和吊钩安装

规定电梯机房一般设置在屋面上的房间,楼面和墙面往往需要预留很多洞口,有排风扇口,电梯承重梁的安装口,吊绳的楼板圆孔,顶板上有预埋吊钩等,这些预留洞口的位置要求非常精准,因洞口较多,还要考虑墙体的结构安全。预留洞口的高度应按设计预留,一般是以建筑完成面为基准。吊钩必须使用圆钢且安装在梁下或加强的板下。

4   信号控制面板预留位置和施工方法

层间的信号控制面板目前改进很多,只需要一侧开一个孔穿线就可完成控制面板的安装。但是,主体施工时往往不重视孔洞的预留,后期钻孔困难、经济损失很大。

按照设计一般是根据建筑完成面以上1.16?m开成V字形,2个电梯联动的比较简单,在墙体施工时预埋2根PVC管就能满足要求(图3)。

 图3??双井道同步层间按钮面板预留示意


5   安装中如何做到防水和安全防护

土建完成井道内的架体拆除,清理井壁上所有的杂物,电梯井坑底垃圾清除找平,检查排水是否通畅、是否有渗漏等问题。每一层的井道洞口必须用定型围栏安全封闭,土建和电梯安装单位办理场地移交,完成工作面交接验收。

6   安装中如何配合电梯验收

土建移交电梯安装单位后工作并没有结束,需要土建单位特别是总包对其进行安全管理和监督,临时移开的洞口,完工后必须及时复位。电梯门安装后,需要土建对电梯门缝进行修补,直到电梯门套装修完成。门洞地面装修时为防止明水进入井道,装修前其他楼层门洞需要砌筑100?mm高挡水门槛,地下室门洞需要砌筑300?mm高的临时挡水门槛。电梯调试前需要土建的水电方配合动力电源的铺设和移交。

总之,正式电梯早一天验收完成,施工单位的施工人员货梯就能早一天拆除,节省部分租赁费,经济效益可观。配合电梯施工是总包的义务,为了减少施工中常见的问题,需要和电梯安装单位的技术人员经常商讨,加强沟通。


电梯安装及验收规范的详细研读

“电梯”   作为建筑十大分部工程的第九项分部,独立于“建筑电气”等其他安装分部, 其重要性有三:  
(一)施工阶段,往往作为施工电梯拆除后,临时“垂直运输”的关键设备;  
(二)验收阶段,作为九部委联验环节的“消防验收”,消防电梯联动必验;  
(三)交房阶段,电梯的“空间尺寸、安稳性能”在所有公区设备中,也是业主使用率最高,投诉率也较高的敏感点。  
但细心的盟友可能会发现   2019年6月1日实施的《特种设备作业人员资格认定分类与项目》第五项“电梯作业”的作业项目仅为电梯维修(即修理和维护保养工作)   ;电梯安装不再需要特种设备作业人员证?也就是我们常说的“操作证”。  

原来电梯安装人员的培训交由企业负责了,安装人员必须是企业员工,政策引导企业担当起了真正的安全责任。这里需要补充一点的是,电梯安装仍然需要以下三证:   焊工证、高空作业证、电工证   ;少一个,呵呵,还算你违规。  

言归正传 ,考虑到电梯以上的三大重要性;小编结合自身经验,重新研读电梯安装及验收规范( 注:这里以常见的电力驱动曳引式高层住宅电梯为例 ),给银机电友人们分享一些电梯安装及验收的基本动作和注意事项:

Part1  新旧电梯验收规范简述

自2002年6月1日起施行的《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002。其中,4.2.3、4.5.2、4.5.4、4.8.1、4.8.2、4.9.1、4.10.1、4.11.3、6.2.2为强制性条文,必须严格执行。原《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ310—88、《电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》GB 50182—93同时废止。  

Part2  电梯安装基本动作

一、土建交接重点检验  
? 1.井道允许偏差尺寸  
1.1当电梯行程高度大于60m且小于等于90m时为0~+50mm;  
1.2当电梯行程高度大于90m时,允许偏差应符合土建布置图要求。  
注:基准线设置原则:以机房电梯十字中心线作为电梯样板架定位依据;以标准层电梯厅门处地坪最终装修面为基准线,作为各层电梯厅门地坎安装依据;以井道内六线作为控制导轨、厅门定位安装依据。  

 
? 2.井道照明要求  
井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。  

 
? 3.井道主控项目  
3.1当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;  
3.2电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度;  

 
? 4.井道其他注意事项  
4.1井道内壁模板/钢筋头清理、洞口封堵及井道垃圾清理;厅门预留尺寸偏差整改。  
4.2机房核查:机房内应设有固定的电气照明,地板表面上的照度不应小于200lx。电源零线和接地线应分开;机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。  

 
二、设备进场验收随机文件主控项目  
?1.土建布置图;  
?2.产品出厂合格证;  
 
   
 
?3.门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。
 
?4.叉车卸货  
电梯配件占用大部分场地,往往会与门窗、精装、景观等单位抢占场地位置,应综合考虑。  
?5.开箱点检  
须由建设单位、安装单位等共同按实物梯号逐件清点。  
注:   电梯行业有个规定,没有开箱如果缺件电梯公司自己承担;重要部件,比如控制箱,需要放置在安全场地;设备清点后要及时入库,易损件、易丢失件要妥善保管;易变形设备如厅门、轿厢围板等要放平垫好,暂时不用的部件回库保管。  
?6.分货、运货  
按照构件使用位置,地库靠近梯井位置分放轿厢、导轨、缓冲器等;标准层分放厅门;机房层分运驱动主机、控制柜、承重梁等。      
 
三、机房内组装  
 
曳引机下有承重钢梁时,应做到两根平行,两根垂直钢梁的水平度应小于1mm或按厂方安装手册的规定稳装,承重梁两端下面必须用钢板垫实。?  
? 1.驱动主机承重梁埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。  
? 2.驱动主机减速箱(如果有)内油量应在油标所限定的范围内。  
? 3.机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。  

 


 
四、坑底组装:含底层导轨、缓冲器安装;轿厢拼装等。        

注:   轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合土建布置图要求。当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于0.3时,轿顶应装设防护栏及警示性标识。  
轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm;液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%,充液量应正确;轿厢底盘水平度要求为1/1000。?  
五、施放钢丝绳、随行电缆  
  注: 绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落装置。  
?1.钢丝绳严禁有死弯;每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。  
?2.当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。  
?3.随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象;随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。  
六、装导轨、装厅门     
?1.导轨安装  
1.1.   导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用;道架间距按设计图纸要求执行,任何情况都不得大于2.5m;允许偏差为+0,-50mm;?道架施焊时长度不得小于50?mm。  
1.2.立道、轨道安装质量的好坏,直接影响电梯的运行性能。  
(1)两列导轨顶面间距离偏差应为:轿厢导轨 0~+2mm;对重导轨 0~+3mm。  
(2)每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m的偏差均不应大于下列数值:轿厢导轨和设有安全钳的对重(干衡重)导轨为0.6mm;不设安全钳的对重(平衡重)导轨为1.0mm,导轨工作面接头处台阶不应大于 0.15mm。  
(3)轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm。如超过应修平,修平长度应大于150mm。  

 
 

 
1.3轨道找正   :确保证找道精度应做到以下几点:第一、每班作业前都要认真校核基准线;第二找道作业应安排在无风的时间进行;第三、找道尺要事先调校准确并在其上安置水平尺;第四、应指派责任心强有经验的工人负责找道,中途不要换人,检测器具亦不得随意更换。?  
?2.地坎、门套、上坎及厅门安装   ?  
(1)层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为 0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm;层门地坎水平度不得大于2/1000,地坎应高出装修地面2~5mm;为保证地坎的稳装精度采用统一加工制作的地坎规矩尺。?  
(2)层门指示灯盒、召唤盒和消防开关金安装正确,面板与墙面贴实,横竖端正。  
(3)门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙,乘客电梯不应大于6mm,载货电梯不应大于8mm。  

七、慢车调试  
a检查井道安全回路,检查轿厢、对重缓冲器;b检查桥箱顶安全回路;c呼梯盒及层显底盒,外部控制。  

八、电气部分安装 ?

?1.所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);  
?2.接地支线应分别直接接至接地干线接钱柱上,不得互相连接后再接地;  
?3.中间接线盒、轿厢等处的地线要采用二芯线做地线。接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线;  
?4.机房地槽、梯井线槽、控制柜等均应固定牢固,电气上连为一体,有明显接地。各种电器调备如:限速器、编码器、每层灯盒、按钮盒等都应多穿一根黄绿两色的地线并固定好,线槽连接一定要用镀锌螺丝,梯井线槽要按图纸位置安装固定。?  
九、快车调试  
应保证井道门洞封死,检查厅门安全回路,限位器,传感器,电梯测试专用工具诊断仪、PT仪进行变频器设置等。  
Part3 电梯验收(厂检验收、特检院检测、电梯注册)  
? 1.电梯安装完毕后,电梯安装项目部应向厂家工程技术部申请电梯检验,质检员对单位电梯台数进行检查检验,对必检点100%合格。?  
?2.电梯政府验收是电梯安装单位提出申请,在当地“特检所”工作人员完成的,检验项100%合格,整改100%合格,一般1-2周才能出具电梯检测报告。  
?3.电梯检验报告出来后,才到电梯注册程序,后续跟踪电梯运行标识牌。  
Part4 电梯施工注意事项总结  
?1.施工周期:一般为45?天;注意疫情对进口配件的制约。  
?2.现场照明要求:井道内照明采用36V低压变压器供电,保证井道内有足够亮度。  
?3.现场临时用电要求: 电源分闸箱保护开关容量不小于100A,用电末端的漏电保护开关其漏电动作电源不得超过30mA。?  
?4.现场电焊要求:梯井内焊接作业时采用双线到位,为防止梯井把线过长影响焊接质量,所以要注意电焊机电流不能太大并选择适当电焊条。?  
?5.厅门封堵,这个封堵根据厂家不同,有自带隔板的,也有需要另行封堵的;厂检前必须完成封堵,否则不允许临时启用。  
Part5  电梯分部交工资料目录  
   

结语:   故事讲到这里,小编把近期经历的电梯安装验收政策和施工经验都跟大家分享了一下,但愿大家在“工程交付的八十一难中,顺利装好梯、交好房”。     
免费打赏
阿巅2019
2023年10月05日 13:01:03
2楼

细分领域可以发展!学习了,谢谢楼主!

回复

相关推荐

APP内打开