现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年10月12日 17:02:25
只看楼主

现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作。

现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作。




免费打赏
lingxuct
2013年10月16日 14:21:32
42楼
mente521 发表于 2013-10-16 13:35 针对第四点,请问如果N线不接上,此4极开关能否当普通三级不带漏电的开关使用呢?能否正常合闸呢?提倡“正能量”,不要想违规操作。前面不是说了,电源不接N线,断路器的漏电保护将失灵!漏电开关装在上面,人家总当漏电开关使用,你让它漏电保护失灵,一是违规,二要害人的!(严重时会死人的)
回复
逸風
2013年10月16日 15:14:42
43楼
还在看。。。。
回复
muyuyao
2013年10月16日 15:44:52
44楼
abcwangcen 发表于 2013-10-16 11:33 弱弱的问一下“三级箱所以必须要配置漏保”出自哪本规范?中华人民共和国行业标准 施工现场临时用电安全技术规范Technical code for safety of remporary esectrification on construction site JGJ 46—2005 J 405–2005批准部门:中华人民共和国建设部 值行日期:2005年7月1日中华人民共和国建设部公 告第322号:建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ 46—2005,自2005年7月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.4、 3.1.5、 3.3.4、 5.1.1、 5.1.2、 5.1.10、 5.3.2、 5.4.7、6.1.6、6.1.8、 6.2.3、 6.2.7、 7.2.1、 7.2.3、 8.1.3、 8.1.11、8.2.10、 8.2.11、 8.2.15、 8.3.4、 9.7.3、 10.2.2、 10.2.5、10.3.11条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—88同时废止。本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。中华人民共和国建设部2005年4月15日1 总 则1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。
回复
wufeilongyu
2013年10月16日 16:06:24
45楼
qq359879362 发表于 2013-10-14 10:41 没错,就是这样学习一下!!
回复
知乎圆桌
2013年10月16日 16:44:13
46楼
muyuyao 发表于 2013-10-15 23:12 因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。———不知楼主何意?!可能我的书写有误,现场电工说4极漏电断路器进线不接零线,这个4极漏电断路器无法实现漏电保护。这个你们这些前辈都解释了。4极漏电断路器进线必须要接零线,零线端头出线没单相的负载空着即可。或者在没单相负载的三级箱中直接用三极漏电断路器代替四极漏电断路器,但是考虑到以后可能会接单相负载所以采用4极漏电断路器。
回复
北大山人
2013年10月16日 16:46:46
47楼
muyuyao 发表于 2013-10-15 23:39 当然,你的三相负载应当三相平衡,差的大啦也会跳闸的。———不漏电会导致漏保跳闸吗?!是的,不漏电也跳,因为三相不平衡严重时,其内部的零序互感器就有剩余磁场进而产生剩余电流,如果达到或超过设定值时,就跳闸了,所以三相三线的漏电断路器当慎用!
回复
a15512801156
2013年10月16日 17:05:14
48楼
本帖最后由 a15512801156 于 2013-10-16 17:09 编辑

我来说说,大家提意见啊:
1、应该说3P漏电断路器,原理前提负载必须是三相平衡负载,更具三相矢量图可以说明,中点电压为零,无电流通过,断路器内有感应线圈,三相从中穿过,无感应电流,当设备对地或设备故障导致三相不平很时,三相矢量图中点不为零,造成线圈感应电流,通过电路板的信号放大,推动脱口。
2、对于4P漏电,针对三相供电,具有单相负载的供电系统,感应线圈内穿过三相火线和零线,更具基尔霍夫定律,流进节点等于流出,但方向相反,感应线圈无感应电流,当设备接地或故障等原因导致不平衡是感应线圈感应电流,通过放大推动断路器脱口。
3、漏电保护标准名称为剩余电流断路器,不同场所,整定值不同,使用的时候应注意。
4、细看了你的照片,4P漏电所带负荷无单相负荷,使用无问题,无非就是成本问题。:lol
回复
muyuyao
2013年10月16日 17:12:42
49楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-16 17:14 编辑 技术学院 发表于 2013-10-16 16:46 是的,不漏电也跳,因为三相不平衡严重时,其内部的零序互感器就有剩余磁场进而产生剩余电流,如果达到或 …三相不平衡严重时,其内部的零序互感器就有剩余磁场进而产生剩余电流,———我对此表示怀疑,请详细给出具体出处!
回复
zhengyaochen
2013年10月16日 21:37:28
50楼
看的我头好大 还是不理解。:(
回复
xkx870928
2013年10月16日 21:40:30
51楼
路过学习学习
回复

相关推荐

APP内打开