现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作。
现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作。
12楼
lingxuct 发表于 2013-10-14 11:30 1、有三极漏电开关,是三相380V的,一样有试验按钮的,电工说的可能你理解错了(也有可能电工说错了); …第四点正式我所问的,谢谢
回复
13楼
原来如此啊,:lol
回复
14楼
qq359879362 发表于 2013-10-12 17:18 三级漏电断路器当然有,既然没零线,只要后面没有单相负载,当然应该用三级漏电断路器,漏电也会跳闸,图上 …楼上的说的没错:)
回复
15楼
3级漏报很多
回复
16楼
lingxuct 发表于 2013-10-14 11:30 1、有三极漏电开关,是三相380V的,一样有试验按钮的,电工说的可能你理解错了(也有可能电工说错了); …回答了详细而明白、学习了
回复
17楼
路过 学习学习
回复
18楼
路过 学习学习
回复
19楼
出现用什么无所谓,关键是进线4极的漏电必须接上零线,不然漏电开关不起漏电作用!
回复
20楼
我同意11楼版主的意见特别是第4条
4、四极漏电开关给三相三线使用时要注意,电源的N线必须要接上,因它内部的保护电路电源是取220V的,如果不接N线,漏电保护将失灵!
我以前概念不清楚是版主你的第4条提醒了我:)
回复
21楼
采集对象不一样吧