现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年10月12日 17:02:25
只看楼主

现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作。

现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作。




qq359879362
2013年10月12日 17:18:09
2楼
本帖最后由 roooocky 于 2014-1-4 15:29 编辑

三极漏电断路器当然有,既然没零线,只要后面没有单相负载,当然应该用三极漏电断路器,漏电也会跳闸,图上的做法四极的漏电当三极的用也没问题,零线悬空,四极相当于三极漏电。
回复
知乎圆桌
2013年10月13日 08:06:40
3楼
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-10-13 08:15 编辑 qq359879362 发表于 2013-10-12 17:18 三级漏电断路器当然有,既然没零线,只要后面没有单相负载,当然应该用三级漏电断路器,漏电也会跳闸,图上 …请问下三级漏电断路器没零线如何检测漏电而跳闸,明文规定三级箱必须装设漏保。期待解释。现场电工说4级漏电断路器进线不接零线,漏电断路器的测试按钮不会动作。4级漏电断路器出线没零线没关系因为没单相负载。有这说法吗?
回复
qq359879362
2013年10月14日 08:48:36
4楼
linmiaojing 发表于 2013-10-13 08:06 请问下三级漏电断路器没零线如何检测漏电而跳闸,明文规定三级箱必须装设漏保。期待解释。现场电工说4级 …漏电检测的是电流的向量和,没有单相负载的话,零线入不入都没关系,因为零线没电流。至于你电工说的零线不接进线端漏电不会动作也没错,因为你用的漏电开关是电子式的,要有工作电压,接入零线就是提供这个电压用的。类似三相电度表的工作零线。
回复
知乎圆桌
2013年10月14日 09:02:35
5楼
qq359879362 发表于 2013-10-14 08:48 漏电检测的是电流的向量和,没有单相负载的话,零线入不入都没关系,因为零线没电流。至于你电工说的零线 …按您说的零线不接进线端漏电保护器不跳闸没错的话,那像施工电梯这类三相用电(只需三根相线+1根PE线)在三级箱中漏电保护器到底用三级还是四级呢!三级漏电断路器只有三根相线进线端那难道就不能跳闸吗?(没零线接入)不能的话就不可能生产出来呀!
回复
qq359879362
2013年10月14日 10:18:17
6楼
linmiaojing 发表于 2013-10-14 09:02 按您说的零线不接进线端漏电保护器不跳闸没错的话,那像施工电梯这类三相用电(只需三根相线+1根PE线)在 …三级漏电工作电压取电不一样,其实这跟元件厂家生产有关。内部结构是厂家的决定的。
回复
whhcan
2013年10月14日 10:22:33
7楼
进来学习一下
回复
知乎圆桌
2013年10月14日 10:22:34
8楼
qq359879362 发表于 2013-10-14 10:18 三级漏电工作电压取电不一样,其实这跟元件厂家生产有关。内部结构是厂家的决定的。那是不是可以理解 单施工电梯没单相负载是否只用三级漏电保护器。如图所示的4级改为三级也行。零线不进去此三级箱。
回复
qq359879362
2013年10月14日 10:41:31
9楼
linmiaojing 发表于 2013-10-14 10:22 那是不是可以理解 单施工电梯没单相负载是否只用三级漏电保护器。如图所示的4级改为三级也行。零线不进去 …没错,就是这样
回复
知乎圆桌
2013年10月14日 10:42:55
10楼
qq359879362 发表于 2013-10-14 10:41 没错,就是这样明白了!谢谢!又学到了
回复
lingxuct
2013年10月14日 11:30:56
11楼
1、有三极漏电开关,是三相380V的,一样有试验按钮的,电工说的可能你理解错了(也有可能电工说错了);

2、配电箱里装了四极漏电开关,是可以给三相三线负载供电的,不影响使用效果;

3、配电箱可能不是专门给电梯配的,装四极漏电开关可以通用,380V和220V都可以接,这样方便;

4、四极漏电开关给三相三线使用时要注意,电源的N线必须要接上,因它内部的保护电路电源是取220V的,如果不接N线,漏电保护将失灵!
回复

相关推荐