静载实验桩头和千斤顶之间需要垫钢板吗
zhongcongzhou
2013年10月12日 12:16:14
只看楼主

今天到现场巡视看了试验检测单位正在做单桩承载力检验,但是在桩头和千斤顶之间没有垫设钢板。检测单位在投标方案中提到在此处要加设垫钢板。有无规范明确需要垫设钢板,不知道不垫钢板会不会影响试验结果和造成桩头或桩身破坏。请朋友们告知,谢谢。看过本文的还看过:求教:叠层的桩头怎处理?http://bbs.co188.com/thread-8762778-1-1.html

今天到现场巡视看了试验检测单位正在做单桩承载力检验,但是在桩头和千斤顶之间没有垫设钢板。检测单位在投标方案中提到在此处要加设垫钢板。有无规范明确需要垫设钢板,不知道不垫钢板会不会影响试验结果和造成桩头或桩身破坏。请朋友们告知,谢谢。













看过本文的还看过:

求教:叠层的桩头怎处理?
http://bbs.co188.com/thread-8762778-1-1.html


1.jpg

免费打赏
myzhj_85
2013年10月23日 10:03:09
22楼
要加。。。。。。
回复
小泛泛
2013年10月23日 14:49:02
23楼
那是必须得加的,加了钢板作用是使其受力传递均匀,不然很容易产生应力集中破环桩头滴。。。
回复
yx118
2013年10月23日 17:04:12
24楼
为均匀受力,要加厚钢板
回复
andyxhyouxi
2013年10月23日 17:48:51
25楼
必须要加垫钢板,使桩头受力均匀,同时增大受力面积防止桩头爆裂。我之前的项目遇到过垫了钢板还爆裂的情况,桩头劈裂1米多深。建议你跟检测单位提出要求,否则以后桩头爆了会发生很多额外的费用,再来扯皮就难受了。
回复
carelessboy
2013年10月23日 22:32:49
26楼
学习了 检测是门学问啊
回复
旧信纸
2013年11月26日 17:08:53
27楼
楼主 来说说结果撒。。。
回复
beifang4801
2013年11月29日 09:48:54
28楼
多谢楼主分享,应该是要有的!
回复
azad2010
2013年12月07日 12:59:10
29楼
果断要加嘛,这样受力不均。
回复
lweich2003
2014年02月07日 09:27:06
30楼
为了桩头受力均匀分布,避免桩头压爆,应该加
回复
美wa521de香
2014年02月09日 10:30:57
31楼
这个是要要加的,受力均匀,楼主提到说检测单位的投标?你们不是由政府单位来监测的吗?还用得着招投标?