静载实验桩头和千斤顶之间需要垫钢板吗
zhongcongzhou
2013年10月12日 12:16:14
只看楼主

今天到现场巡视看了试验检测单位正在做单桩承载力检验,但是在桩头和千斤顶之间没有垫设钢板。检测单位在投标方案中提到在此处要加设垫钢板。有无规范明确需要垫设钢板,不知道不垫钢板会不会影响试验结果和造成桩头或桩身破坏。请朋友们告知,谢谢。看过本文的还看过:求教:叠层的桩头怎处理?http://bbs.co188.com/thread-8762778-1-1.html

今天到现场巡视看了试验检测单位正在做单桩承载力检验,但是在桩头和千斤顶之间没有垫设钢板。检测单位在投标方案中提到在此处要加设垫钢板。有无规范明确需要垫设钢板,不知道不垫钢板会不会影响试验结果和造成桩头或桩身破坏。请朋友们告知,谢谢。













看过本文的还看过:

求教:叠层的桩头怎处理?
http://bbs.co188.com/thread-8762778-1-1.html


1.jpg

cai995137
2013年10月17日 20:41:22
12楼
查一下技术规程,一般施工单位施工方案和实际做不一致
回复
qby123hf
2013年10月18日 14:55:05
13楼
学习了!!!
回复
qby123hf
2013年10月18日 14:56:05
14楼
学习了!!!
回复
chenmingzhen110
2013年10月19日 11:06:33
15楼
要加,现在没爆,算幸运了。
回复
李强
2013年10月19日 12:15:29
16楼
桩头铺一层细沙,20mm厚 之后铺钢板 钢板上放液压装置
回复
syl_xghb
2013年10月21日 08:44:09
17楼
跟千斤顶相关的,不管是试验还是实际施工中,都要加垫板,不然不能保证受力均匀,而且容易压碎构造物
回复
li627382400
2013年10月21日 17:50:47
18楼
见识了,很好,有帮助
回复
chenruosheng
2013年10月22日 13:41:12
19楼
避免桩头破坏啊
回复
量子
2013年10月22日 14:43:27
20楼
当然要加钢板的,受力均衡