变压器可超载多少容量
renqixiu
renqixiu Lv.7
2013年10月12日 11:44:36
来自于变压器
只看楼主

请教:变压器可超载多少容量,请大侠指教!

请教:变压器可超载多少容量,请大侠指教!
免费打赏
engineershao
2013年10月14日 13:52:05
2楼
那得看干式变压器还是油式变压器,一般油浸式变压器过载能力强。至于可以过载多少,有个表格,过载百分之多少可以运行多少时间可以查。从变压器寿命的角度来说,不要过载运行。按70%~85%的负荷率运行最佳。
回复
lsw260948934
2013年10月15日 07:04:36
3楼
楼上说得对尽量不要超载运行,超载运行对变压器使用寿命有影响
回复
renqixiu
2013年10月30日 14:59:49
4楼
谢谢解答,很有道理。:D
回复
xintgzl
2014年02月26日 21:30:34
5楼
努力学习争取成为变压器达人
回复
smarthaifeng
2017年07月07日 14:54:00
6楼
:handshake:handshake