图纸与图集、规范有冲突已什么做?
lyking84
lyking84 Lv.6
2013年10月12日 11:43:45
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-12 15:31 编辑 本工程进入砌体阶段,发现图纸说明(后砌隔墙长度超过2倍层高时,设置构造柱;没有说墙长大于5m设不设),可施工规范:墙长大于5m,高度是层高的两倍都应该设构造柱。现场有大于5m的墙,该不该在中间设构造柱?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-12 15:31 编辑

本工程进入砌体阶段, 发现图纸说明(后砌隔墙长度超过2倍层高时,设置构造柱;没有说墙长大于5m设不设),可施工规范:墙长大于5m,高度是层高的两倍都应该设构造柱。现场有大于5m的墙,该不该在中间设构造柱?
免费打赏
wanglixin6181
2013年10月12日 12:41:15
2楼
墙长大于5米应该设构造柱。设计没有说明时按规范。
回复
來兮
2013年10月12日 13:44:39
3楼
要设立,图纸没说,不代表不必做,规范就是用在这种情况的,这个按规范来。
回复
tmgc3zxh
2013年10月12日 16:04:42
4楼
这个不叫做冲突吧。
回复
土建一棵葱
2013年10月12日 16:23:38
5楼
图纸没有说明的,以现行规范为准
回复
sundy31415926
2013年10月12日 16:42:15
6楼
对啊,按规范来,规范最大
回复
梦900621
2013年10月12日 17:04:16
7楼
这个大于5米要设的啊,以前的好像是大于8米
回复
來兮
2013年10月12日 17:39:22
8楼
meng900621 发表于 2013-10-12 17:04 这个大于5米要设的啊,以前的好像是大于8米新规范改了,以前在抗震规范是8米,砌体结构规范也是5米,不过现在新规范好像抗震也是5米了吧。没具体看,应该是吧
回复
sun08020778
2013年10月13日 16:11:00
9楼
墙长大于5米或者墙高是楼层高度2倍都设置构造柱。
回复
梦900621
2013年10月13日 20:04:58
10楼
sun08020778 发表于 2013-10-13 16:11 墙长大于5米或者墙高是楼层高度2倍都设置构造柱。还有圈梁呢
回复
sun08020778
2013年10月13日 21:32:26
11楼
层高超过4米设置一道圈梁,不过现在层高不超过4米的也设置一道板但是没强制要求。
回复