图纸与图集、规范有冲突已什么做?
lyking84
lyking84 Lv.6
2013年10月12日 11:43:45
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-12 15:31 编辑 本工程进入砌体阶段,发现图纸说明(后砌隔墙长度超过2倍层高时,设置构造柱;没有说墙长大于5m设不设),可施工规范:墙长大于5m,高度是层高的两倍都应该设构造柱。现场有大于5m的墙,该不该在中间设构造柱?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-12 15:31 编辑

本工程进入砌体阶段, 发现图纸说明(后砌隔墙长度超过2倍层高时,设置构造柱;没有说墙长大于5m设不设),可施工规范:墙长大于5m,高度是层高的两倍都应该设构造柱。现场有大于5m的墙,该不该在中间设构造柱?
免费打赏
筑客
2013年10月15日 08:57:04
12楼
应该是抗震规范和图集里有这样的规定吧?!求具体规范出处!
回复
筑客
2013年10月15日 09:00:39
13楼
筑客 发表于 2013-10-15 08:57 应该是抗震规范和图集里有这样的规定吧?!求具体规范出处!自己找了一下:建筑抗震设计规范GB50011-2010, 第13.3.4-4条:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求: 墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。求图集或砌体规范的出处。
回复
jszxwsw
2013年10月15日 10:28:08
14楼
墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
回复
missing1234
2013年10月15日 10:52:17
15楼
我也想知道:)