20个淋浴头设计的疑问。帮帮我啊。
s_boy2008
s_boy2008 Lv.2
2007年09月18日 11:06:35
只看楼主

洗浴中心20个淋浴头,按给排水设计手册上说的公式计算,一个淋浴头用水定额450l/h热水温度40 冷水温度按20450*(40-20)*1*20*100%*4187/3600=209.35kw,这是小时耗热量,我用螺杆热泵加热,就这20个淋浴头,我要选一台200kw的螺杆机?不是吧?!我还要一个储热水箱,按75%小时耗热量来考虑,209*75%=156.75kw,那这个水箱的容量怎么换算出来呀?

洗浴中心20个淋浴头,按给排水设计手册上说的公式计算,一个淋浴头用水定额450l/h热水温度40 冷水温度按20
450*(40-20)*1*20*100%*4187/3600=209.35kw,这是小时耗热量,我用螺杆热泵加热,就这20个淋浴头,我要选一台200kw的螺杆机?不是吧?!
我还要一个储热水箱,按75%小时耗热量来考虑,209*75%=156.75kw,那这个水箱的容量怎么换算出来呀?
谢谢各位了。
免费打赏
jianyh
2007年09月18日 14:46:06
2楼
一个淋浴龙头出水450多了吧。300l差不多了,还有冷水温度20度,冬天也有这高吗?(10度差不多)

我建议做成;30立方水箱,再加一个100KW的热水机组。

主要中大机组投资高,用电量大(可以建筑没这多的容量)