施工现场机械设备(切割机、钢筋弯曲机等)电缆未配出PE线可否直接做人工接地极引出
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年10月11日 16:53:56
只看楼主

按照IEC国际标准,同一配电系统中允许既供TT系统又供TN系统,TN系统内无总等电位联结作用区内可以建立局部TT系统防止间接触电。以下这张图是早上刚从现场拍的,临时用电开关箱(三级箱)此回路有漏电断路器(具备RCD功能),但是配出的电缆到这机械设备没PE线,PE线现场是这样引出的(见图),依据这张图判断算是局部的TT接地系统。JGJ46-2005 5.1.2 电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分做保护接地

2013年10月12日 16:43:48
2楼
自己置顶i下!!
回复
知乎圆桌
2013年10月13日 08:15:39
3楼
自己置顶下!!
回复
lsc19590714
2013年10月13日 08:58:42
4楼
施工现场应分为三级配电、二级保护的原则,现行一般是三相五线制供电方式。本身从变压器中性点直接引出有PE线。如果没有PE线,在设备现场做一组人工接地体也可以。但电阻值应摇测合格。小于或等于4欧姆以下较好。
回复
点名就叫心魔王
2019年05月13日 15:36:23
5楼
可以,没毛病