请各位帮忙分析和推算该结构是否安全
shaomei4321
2013年10月11日 14:27:12
只看楼主

某工程屋面主梁设计为跨*厚*高为20米*0.5米*1.6米,C30商品砼;底筋3/5/7,支座4/4、两条通长,全为直径螺纹25钢;在其内侧有四条均距的8米*0.3米*1.0米次梁支承该主梁上(外侧无梁),主梁支座为1.0*1.0米的框架柱,有梁托。 浇筑后38天拆模,拆模发现后在支座左1/3至右1/3位置(即跨中位置)有六条贯通(梁底至梁顶)头发丝大小的裂缝,拆模后22天内六条裂缝没有发展。 实体检测回弹砼强度外侧得C29.9,内侧为C26.6,从该梁上取出三个砼蕊样砼强度为C22.5、C22.8(跨中)、C23.7,现请各位专家帮忙分析和推算该结构是否安全并给予意见,谢谢大家帮忙。

2013年10月13日 15:33:38
12楼
看了楼主的东西,受益匪浅!
回复
llmmff3636451
2013年10月13日 23:53:16
13楼
学习
学习
回复
林东
2013年10月14日 08:47:12
14楼
先顶一下 上图
回复
青山不改
2013年10月14日 09:19:27
15楼
路过……好好学习了一下……
回复
zyb15023265759
2013年10月14日 09:46:12
17楼
对于大跨度的屋面梁,要控制好主梁的挠度与裂缝。
这主要看屋面的建筑使用功能要求及荷载大小,主梁、次梁截面都很大,还要看主梁是不是边梁?若是边梁还要考虑边梁抗扭、抗剪作用。
回复
erdan.369
2013年10月14日 10:09:41
18楼
无图无JB
回复
ricky110122
2013年10月14日 10:26:06
19楼
还是画个图看看啊
回复
wq873270390
2013年10月14日 11:56:00
20楼
裂纹大小 ,嗯荷载,图 什么都没有呀
回复
wanglixin6181
2013年10月14日 13:37:17
21楼
恐怕与混凝土强度不足有关吧。还有可能是温度-收缩应力集中所引起,或构造配筋不足及局部构造缺陷所引起。
回复
ainichenentao
2013年10月14日 17:05:37
22楼
看起来很牛的样子。。。没做过这么大的跨度。。我一直以为只要PKPM算过了就没问题。难道不是如此啊:D
回复